    Hi,

    eben als ich nach Hause kam war schlechte Stimmung - Heizung auf Notbetrieb.
    Problem war dass der der ownserver nicht mehr lief. Folgendes ist in den Logs zu sehen:

    Code:
    /var/log/syslog:Jan 29 11:07:53 wiregate474 kernel: [17717729.593171] usb 2-4: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd owserver rqt 64 rq 0 len 0 ret -62
    /var/log/syslog:Jan 29 11:07:53 wiregate474 kernel: [17717729.595159] usb 2-4: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd owserver rqt 64 rq 1 len 0 ret -62
    /var/log/syslog:Jan 29 11:07:53 wiregate474 kernel: [17717729.597164] usb 2-4: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd owserver rqt 64 rq 1 len 0 ret -62
    /var/log/syslog:Jan 29 11:09:08 wiregate474 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    /var/log/syslog:Jan 29 11:09:32 wiregate474 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    /var/log/syslog:Jan 29 11:09:50 wiregate474 monit[5839]: 'owserver' process is not running
    /var/log/syslog:Jan 29 11:09:50 wiregate474 monit[5839]: 'owserver' trying to restart
    /var/log/syslog:Jan 29 11:09:50 wiregate474 monit[5839]: 'owserver' start: /etc/init.d/owfs-server
    /var/log/syslog:Jan 29 11:10:03 wiregate474 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    /var/log/syslog:Jan 29 11:10:34 wiregate474 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    /var/log/syslog:Jan 29 11:10:50 wiregate474 monit[5839]: 'owserver' failed to start
    
    /var/log/messages:Jan 29 11:09:08 wiregate474 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    /var/log/messages:Jan 29 11:09:32 wiregate474 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    /var/log/messages:Jan 29 11:10:03 wiregate474 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    /var/log/messages:Jan 29 11:10:34 wiregate474 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    /var/log/messages:Jan 29 11:11:05 wiregate474 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    /var/log/messages:Jan 29 11:11:36 wiregate474 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    /var/log/messages:Jan 29 11:12:07 wiregate474 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    /var/log/messages:Jan 29 11:12:38 wiregate474 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    /var/log/messages:Jan 29 11:13:09 wiregate474 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    /var/log/messages:Jan 29 11:13:40 wiregate474 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    
    /var/log/kern.log:Jan 29 11:07:53 wiregate474 kernel: [17717729.593171] usb 2-4: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd owserver rqt 64 rq 0 len 0 ret -62
    /var/log/kern.log:Jan 29 11:07:53 wiregate474 kernel: [17717729.595159] usb 2-4: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd owserver rqt 64 rq 1 len 0 ret -62
    /var/log/kern.log:Jan 29 11:07:53 wiregate474 kernel: [17717729.597164] usb 2-4: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd owserver rqt 64 rq 1 len 0 ret -62
    /var/log/kern.log:Jan 29 20:19:24 wiregate474 kernel: [   65.360796] owserver[2624]: segfault at b80c18b6 ip 0804e3bf sp b754c354 error 4
    /var/log/debug:Jan 29 11:07:53 wiregate474 kernel: [17717729.593171] usb 2-4: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd owserver rqt 64 rq 0 len 0 ret -62
    /var/log/debug:Jan 29 11:07:53 wiregate474 kernel: [17717729.595159] usb 2-4: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd owserver rqt 64 rq 1 len 0 ret -62
    /var/log/debug:Jan 29 11:07:53 wiregate474 kernel: [17717729.597164] usb 2-4: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd owserver rqt 64 rq 1 len 0 ret -62
    /var/log/daemon.log:Jan 29 11:09:50 wiregate474 monit[5839]: 'owserver' process is not running
    /var/log/daemon.log:Jan 29 11:09:50 wiregate474 monit[5839]: 'owserver' trying to restart
    /var/log/daemon.log:Jan 29 11:09:50 wiregate474 monit[5839]: 'owserver' start: /etc/init.d/owfs-server
    /var/log/daemon.log:Jan 29 11:10:50 wiregate474 monit[5839]: 'owserver' failed to start
    /var/log/daemon.log:Jan 29 11:10:50 wiregate474 monit[5839]: 'owserver' process is not running
    /var/log/daemon.log:Jan 29 11:10:50 wiregate474 monit[5839]: 'owserver' trying to restart
    /var/log/daemon.log:Jan 29 11:10:50 wiregate474 monit[5839]: 'owserver' start: /etc/init.d/owfs-server
    /var/log/daemon.log:Jan 29 11:11:50 wiregate474 monit[5839]: 'owserver' failed to start
    /var/log/daemon.log:Jan 29 11:11:50 wiregate474 monit[5839]: 'owserver' process is not running
    Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
    Welche weiteren Infos wären Hilfreich um die Ursache zu finden? (falls das noch möglich sein sollte).
    Starten lies sich der owserver nicht mehr und viel Zeit zum probieren war aufgrund des kühlen Haus auch nicht. Hab mir dann mit der etwas plumpen Methode eines reboot geholfen. Nun läuft der owserver wieder. Nur hab ich eben ein etwas schlechtes Gefühl.

    Grüße,
    Markus

    #2
    Guten Morgen Markus,

    Zitat von yellowsubmarine Beitrag anzeigen
    Starten lies sich der owserver nicht mehr und viel Zeit zum probieren war aufgrund des kühlen Haus auch nicht.
    probiere doch bitte mal ein "--nozero" am Ende der Aufrufparameter von owserver und owhttp.

    Dadurch wird die Einbindung von Zerokonf und damit auch die die Prüfung auf Avahi / Bonjour beim Start unterlassen, das in manchen Fällen zum Fehler führen kann. Sofern ein Wiregate singulär (also ohne weitere WG oder IPE im Netz) betrieben wird, ist das an dieser Stelle verzichtbar.

    lg

    Stefan

    Kommentar


      #3
      Hallo Stefan,

      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Nachstellen lässt sich der Fehler gerade nicht mehr, da wie gesagt nach einem reboot der owserver wieder ohne Probleme gestartet ist.

      Hab den Parameter "--nozero" für die beiden Services eingetragen. Lassen sich auch beide re-starten.

      Konntet ihr sonst noch Anhaltspunkte für eine Mögliche Ursache in den Logs finden?

      Ansonsten werde ich es so belassen und eben etwas genauer beobachten (Mail Notification für den Service).