Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Gira TS3 Komfort Rote LED für AUS grüne für AN

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - Gira TS3 Komfort Rote LED für AUS grüne für AN

    Hallo

    Ich benutze eine TS 3 Komfort, wo ich die Status LED nicht so programmiert bekomme wie ich es möchte. Die Wippe ist für 2 einzelne Taster programmiert. Wenn ich jetzt den einen betätige, dann geht die Status LED auf grün wenn Aktor eingeschaltet ist. Bei erneuter betätigung, geht der Aktor aus, und die LED auch. Möchte aber, dass diese rot leuchtet.
    Jemand ne Idee?

    thx
    billi
    Grüsse aus Berlin
    Steffen


    Die Wahrheit sollte man dem anderen wie einen Mantel hin halten, so das er hinein schlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen.

    #2
    Du musst die überlagerte Funktion für die LED aktivieren und das Statusobjekt des Aktors zusätzlich mit der überlagerten Funktion verknüpfen. Dann kannst du dafür eine andere LED Farbe wählen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will

    Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
    - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

    Kommentar


      #3
      Ich hab immer in den Einstellungen des TS 3 was gesucht, auf die Idee den Status über den Aktor zu nehmen bin ich gar nicht gekommen.
      Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
      Danke dir..
      Grüsse aus Berlin
      Steffen


      Die Wahrheit sollte man dem anderen wie einen Mantel hin halten, so das er hinein schlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen.

      Kommentar


        #4
        Gerne

        wenn erledigt, dann das Thema bitte als gelöst markieren!
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will

        Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
        - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

        Kommentar


          #5
          setz gleich mal noch ne Frage hinterher.
          Hab Rademacher Motoren verbaut.
          Eine nicht einsehbares Fenster steure ich mit der Wippenfunktion.
          Links runter, rechts hoch. Jetzt wollte ich den Status mit den LEDs verknüpfen. Also wenn Rolladen unten, dann soll links grün leuchten, wenn oben rechts rot. Aber leuchtet beide ständig.
          Grüsse aus Berlin
          Steffen


          Die Wahrheit sollte man dem anderen wie einen Mantel hin halten, so das er hinein schlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen.

          Kommentar


            #6
            Gira TS3 Komfort Rote LED für AUS grüne für AN

            Du musst das Positionsstatusobjekt des Aktors mit dem LED Objekt verknüpfen und bei den Status LEDs einen Wertvergleich machen. LED oben wenn Status gleich 0 und LED unten wenn Status gleich 255.
            Mit freundlichen Grüßen
            Niko Will

            Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
            - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

            Kommentar


              #7
              So hab ich das eigentlich gemacht. Vergleicher ohne Vorzeichen (1byte). Vergleichswert gleich empfangenen Wert. Vergleichswert auf 0 gesetzt. 0 sollte geschlossen sein. Led leuchtet, egal ob oben oder unten.
              Gut, also war mein ansatz auf jeden fall richtig. Mhhhh...
              Grüsse aus Berlin
              Steffen


              Die Wahrheit sollte man dem anderen wie einen Mantel hin halten, so das er hinein schlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen.

              Kommentar


                #8
                Gira TS3 Komfort Rote LED für AUS grüne für AN

                0 sollte oben sein. Welche GA hast du denn verknüpft? Hast du mal im Busmonitor geprüft welchen Wert der Aktor sendet?
                Mit freundlichen Grüßen
                Niko Will

                Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
                - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

                Kommentar


                  #9
                  Das wars dann. 0 war oben und -1 war unten. Nun leuchtets nach meinen Vorstellungen.. Vielen Dank noch einmal..
                  Grüsse aus Berlin
                  Steffen


                  Die Wahrheit sollte man dem anderen wie einen Mantel hin halten, so das er hinein schlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen.

                  Kommentar


                    #10
                    Hm jo, 255 = FF = -1 (je nach Datentyp)

                    Aber Hauptsache es geht!
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Niko Will

                    Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
                    - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

                    Kommentar


                      #11
                      Da steh ich jetzt aufm Schlauch... Also 255 hex FF war mir klar, aber warum = -1. Könnt vielleicht die Lösung sein, dass ich mit dem Gira TS3 keine Szenen im Rademacher abrufen kann.
                      Grüsse aus Berlin
                      Steffen


                      Die Wahrheit sollte man dem anderen wie einen Mantel hin halten, so das er hinein schlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen.

                      Kommentar


                        #12
                        Bin mir jetzt nicht sicher wie bei KNX umgerechnet wird (hängt wahrscheinlich auch vom Datentyp ab), evtl. bin ich auf dem Holzweg, aber es wäre möglich das FF bei vorzeichenbehaftet mit -1 dargestellt wird:

                        0111 1111 = 127
                        0000 0000 = 0
                        1111 1111 = -1
                        1111 1110 = -2
                        1000 0000 = -128

                        Allerdings wäre mir das beim TS3 neu, ich hab da immer auf 255 verglichen.

                        EDIT: gerade gegoogelt und jetzt kommt das alte Wissen wieder hoch Es hängt davon ab, ob es das Einerkompliment oder das Zweierkompliment ist: http://manderc.manderby.com/concepts...hner/index.php
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Niko Will

                        Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
                        - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

                        Kommentar


                          #13
                          Ich dachte auch, dass ich da einfach von 0-255 vergleiche, bzw gleich mit den % fahren kann.

                          Wenn ich den Rolladen zur hälfte fahre, bekomme ich
                          DPT Info
                          6.001 (-128..127%) $63 /99%

                          Aber hat hier eigentlich nix zu suchen, da ja um die LED´s ging...
                          Grüsse aus Berlin
                          Steffen


                          Die Wahrheit sollte man dem anderen wie einen Mantel hin halten, so das er hinein schlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen.

                          Kommentar

                          Lädt...
                          X