    Hallo Zusammen,

    ich bin dabei meine EIB Verkabelung fertig zu stellen. Leider bekomme ich diese Dinger nicht in den Griff nach Stundem langen hin und her bin ich nun auch am Ende. Das Licht geht an...aber nicht mehr aus.

    Das einzigste was ich will ist: Ich komme rein " Licht geht an " Ich gehe raus " Licht geht nach 20s aus "

    Könnt ihr mir weiterhelfen?

    Grüße,
    Thomas
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo Thomas,

    du hast den Logikblock A auf "or" stehen und den Schwellenwert zwischen 0 und 3000 Lux. Das heisst, solange der Melder nicht mehr als 3000 Lux empfängt, hat er hier eine logische eins.

    Und damit schaltet er das Licht ein. Das müsste er mit diesen Einstellungen eigentlich auch unabhängig von jeder Bewegung tun, oder?

    Dieter
    Warum soll ich´s nicht KNXen: komplex, aber macht echt Spaß ;-)

    Kommentar


      #3
      Hallo Dieter,

      Richtig licht geht immer an sobald die Sicherung drin ist.

      Das heißt logigblock A auf and und von 3000 auf 100 Lux?

      Grüße Thomas

      Kommentar


        #4
        Hallo Thomas,

        wenn Du den Wert von 3000 auf 100 reduzierst, dann würde dein Licht erst eingeschaltet, wenn der Melder unter 100 Lux "erkennt". Je nachdem wo du ihn montierst (Decke) kann der Wert übrigens nach meiner Erfahrung durchaus noch niedriger sein. Meine stehen stellenweise auf 50 Lux. Das aber am besten mal austesten.

        Und das mit dem "AND" stimmt.

        Dieter