Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Neutralleiter zusammenfassen? Position der Leitungsschutzschalter?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von Hamerheat Beitrag anzeigen
    ich habe ja nichts gegen sparen, dass aber geht mir zu weit...-)

    von Baumusterprüfen will ich garnicht reden.... dann lieber gleich den ganzen Aktor selber bauen.
    Mir wäre das auch zu heikel... Die Leiterbahnen sind zum Kupfersparen bestimmt auch nur für 6A ausgelegt - der Rest landet im Ätzbad

    Aber im Ernst: Wenn ich z.B. MDT wäre, würde ich dann für die 6A- und 16A-Versionen verschiedene Platinen herstellen und planen? Oder würde ich nur andere Relais verbauen...?
    EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

    Kommentar


      #17
      Zitat von gaert Beitrag anzeigen
      Aber im Ernst: Wenn ich z.B. MDT wäre, würde ich dann für die 6A- und 16A-Versionen verschiedene Platinen herstellen und planen? Oder würde ich nur andere Relais verbauen...?
      würde ich auch nicht machen.

      Kommentar


        #18
        Zitat von gaert Beitrag anzeigen
        Hä? Klar, wenn der Aktor für 6A (statt 16A) ausgelegt ist, muss der Bursche auch mit 6A abgesichert werden...
        Sicher :-) xD Ich sehe in der Praxis immer wieder dass die Absicherung größer ist als der Aktor kann....Frag als bitte nicht wieso :-)

        Ich habe selber letztens MDT Aktoren bestellt, so ganz begeistert war ich nicht. Ich setze sonst nur Aktoren von Hager ein.

        Aber was Preis / Leistung bez MDT angeht, kann ich nicht meckern!

        Kommentar


          #19
          Was gefällt Dir denn an den MDT's nicht?!

          Ok, die Klemmen sind etwas wackelig... (Print-Klemmen) Aber sonst...?!
          EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

          Kommentar


            #20
            nur als Denkanstoß:

            ein herkömmlicher Schalter (jaja Klick/Klack) ist für 10A ausgelegt (steht bei 90%) auch so drauf
            Warum darf man das Ding mit 13 oder 16A sichern?

            "Mögliche" Antwort: weil eine Leuchte kaum 16A zieht.....

            es kommt also auf die tatsächliche Belastung an - wenn eine Leuchte mit 230W am Aktorkanal hängt, dann fließt eben nur 1A, da brauch ich nicht mit 6A sichern....
            Im Kurzschlußfall muss das Ding ohnehin im MINIMUM (selbst bei 6A LS Type B) 30A vertragen....

            Bei Steckdosen ist es anders: da "kann" man bei 5 Steckdosen am gleichen Kreis jeweils einen Heizlüfter mit 2300W anhängen und das wären dann 10x5=50A: das würde die LEITUNG nicht aushalten-> Leitungsschutzschalter gemäß dem zul Leitungsstrom


            Ist zwar "einfach" erklärt - aber funktioniert
            EPIX
            ...und möge der Saft mit euch sein...
            Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

            Kommentar


              #21
              Naja... Also wenn man immer sämtliche Reserven mit einkalkuliert, kann man sich alles schönrechnen. Warum 30A? Warum nicht 35A? Oder 40A?! Irgendwo muss man die Grenze ziehen - und ich bevorzuge in Sachen Elektrizität lieber das Minimum - nicht das Maximum

              Und das Minimum/Maximum des Möglichen ist für mich das, was druff steht Das ist getestet und zertifiziert.
              EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

              Kommentar


                #22
                Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
                nur als Denkanstoß:

                ein herkömmlicher Schalter (jaja Klick/Klack) ist für 10A ausgelegt (steht bei 90%) auch so drauf
                Warum darf man das Ding mit 13 oder 16A sichern?

                "
                Das aber nur in Mischinstallation (Steck., Licht ein Stromkreis) Dann aber auch nur wenn keine Steckdose geschaltet wird.

                Schau dich mal im Forum um, vor kurzen war das hier schon mal Thema. Da findest Du auch die passenden VDEs dazu.

                Ansonsten wird nach den "schwächsten" im Stromkreis abgesichert. Schalter/Kontakte Sammelschienen gehören zum Leitungsschutz und haben nichts mit Geräteschutz gemein.
                Geräteschutz ist zb. die Feinsicherung im Dimmer.

                Kommentar


                  #23
                  Wie hoch wäre denn im ersten Beispiel die Vorsicherung? Der Leitungsquerschnitt wäre ja danach zu bemessen. Bei 35A (EFH-typisch) müsste schon ein 4mm² an den Aktor ran, bei 63A 10mm². Von den angesprochenen Leiterbahnen im Aktor ganz zu schweigen.
                  Auf jeden Fall Variante 2, ohne wenn und aber.

                  Kommentar


                    #24
                    Warum 30A??

                    und net 35?????

                    Man nehme die Nullungsbedingung (Abschaltbedingung) und ggf einen Taschenrechner:
                    der MINIMALE Strom der im KS-Fall fließen MUSS!!! (JAwoll: MUSS) ist eben die Nennstromstärke x den Abschaltstromfaktor der eben im MINIMUM 5 ist...
                    Somit 6 x 5 =30A und net 35 oder 237 wie am Basar.....

                    Auch Technik ist eine exakte Wissenschaft

                    In der Realität fließen dann ohnehin mehr (so 200A sind eher schon die untere Grenze)
                    EPIX
                    ...und möge der Saft mit euch sein...
                    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von Hamerheat Beitrag anzeigen
                      Dann aber auch nur wenn keine Steckdose geschaltet wird.
                      habe ich doch geschrieben, dass man bei Steckdosen die Leitung vor unzulässiger Last schützen muss....

                      Fest angeschlossene Verbraucher müssen nicht auf Überstrom geschützt werden! (auch lt. VDE)
                      EPIX
                      ...und möge der Saft mit euch sein...
                      Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                      Kommentar


                        #26
                        @Epix:
                        Die Angabe der Charakteristik fehlt da noch :-) , Faktor 5 xD

                        Kommentar


                          #27


                          Ich glaube fast, die Diskussion entgleist etwas... Also klare Antwort auf die Fred-Frage: Sicherung vor dem Aktor. Typenschild dabei beachten Sowohl von der "Sicherung", als auch vom Aktor - und die Verbraucher berücksichtigen.
                          EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

                          Kommentar


                            #28
                            Mich würde bei Zeichnung 1 auch mal der gesamte Verteileraufbau interessieren, wie das ordentlich gehandhabt werden soll.

                            Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                            Nachdem die Sicherung ein Leitungsschutzschalter ist, ist es eigentlich egal, wo sie sitzt, ob vor oder nach dem Aktor.
                            Dem möchte ich wiedersprechen, denn durch die Selektive Absicherung sitzt vor dem RCD eine größere Sicherung. Somit wird auch ggf. ein größerer Querschnitt erforderlich und ob der unter die Aktoranschlüsse passt?


                            Zudem würde ich auch niemals nur einen RCD für die gesamte Beleuchtung oder gar elektrische Anlage benutzen. Wer möchte schon im Dunkeln durchs ganze Haus irren und bei großem Pech auch noch den Fehler suchen.

                            MfG
                            Dirk probieren geht über studieren

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von EPIX Beitrag anzeigen

                              Fest angeschlossene Verbraucher müssen nicht auf Überstrom geschützt werden! (auch lt. VDE)
                              genau die VDEs habe ich rausgesucht, da steht alles drin.

                              Ich werde die Diskusion jetzt nicht noch einmal aufwärmen.

                              Das Problem ist, es muss auch der gestörte Betrieb beherrscht werden.
                              dh. es gibt auch Fehler wo der Ik nicht zum fließen kommt.

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von macgyver Beitrag anzeigen
                                @Epix:
                                Die Angabe der Charakteristik fehlt da noch :-) , Faktor 5 xD
                                Abschaltstromfaktor der eben im MINIMUM 5
                                B= 5
                                C =10
                                somit Minimum 5

                                Das Problem ist, es muss auch der gestörte Betrieb beherrscht werden.
                                dh. es gibt auch Fehler wo der Ik nicht zum fließen kommt.
                                Klar: im Attest steht dann, dass die Anlage nicht entspricht, Gefahr für Personen und Gebäude besteht und der Anlagenteil abgeschaltet wird....
                                (Zumindest im "Normalfall")
                                Für Sonderfälle gibt's eh noch Alternativen
                                EPIX
                                ...und möge der Saft mit euch sein...
                                Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X