    Guten Morgen,
    ich versuche verzweifelt einen JUNG Tastensensor 4fach, LS2074 NABS, mit dem Busankoppler JUNG, 2070U, zu programmieren.
    Irgendwie reagiert dieser nach dem progr. nicht.
    Hab auch nur den Tastsensor in die ETS eingefügt, wie schon in einem anderen Thread empfohlen.
    Hat jemand ne Idee??

    #2
    Irgend wie reagiert er nach dem programmieren nicht? Etwas genauer bitte... Gibt es eine Fehlermeldung beim programmieren? Sendet er keine Gruppenadressen? Geht die Beleuchtung oder die LEDs nicht?

    Kommentar


      #3
      Die grüne LED leuchtet beim aufstecken auf den Busankoppler, diese kann ich auch ausstellen

      Kommentar


        #4
        Tastensensor

        Ist die Wippe beim programmieren auf dem Koppler? Wenn nicht würde ich das mal machen.
        MFG S.Meinert

        Kommentar


          #5
          Ja, die Wippe war auf dem Koppler.
          Leider funktioniert die Applikation für Jalousie nicht! Lediglich die Applikationen für die Beleuchtung funzen...wieso auch immer.

          Trotzdem vielen Dank an ALLE!!

          Kommentar


            #6
            Bist du dir sicher das es ein 2074 ist?
            könnte auch ein 2094 sein und dann könnte es Probleme geben.

            Kommentar


              #7
              Wieviele LEDs hat denn der Tastsensor?
              Es gibt 2074er mit 8 LEDs, die HW-mäßig einem 2094 entsprechen. Ich habe so einen und Jung hat mir dies bestätigt.

              Kommentar


                #8
                [WARNUNG]Sinnloses Komplettzitat entfernt![/WARNUNG]

                Na das würde ja mein Problem erklären!
                Werde ich die Tage mal versuchen.
                Danke für die Info....

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von nipponichi Beitrag anzeigen
                  ...
                  Es gibt 2074er mit 8 LEDs, die HW-mäßig einem 2094 entsprechen. ...
                  Das waren die ersten Geräte. Wurden damals ca. ein halbes Jahr lang so vertrieben. Dann steht auf dem Geräteetikett aber auch "Universal".

                  Kommentar


                    #10
                    Stimmt. Trotzdem böse Falle, wo ich auch 2x drauf reingefallen bin.
                    Angehängte Dateien

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von nipponichi Beitrag anzeigen
                      Stimmt. Trotzdem böse Falle, wo ich auch 2x drauf reingefallen bin.
                      Ging mir genauso! Jetzt funktioniert es.
                      DANKE an alle.