    Hallo zusammen !

    Hab ein Problem mit einem neuen ABB Präsenzmelder. In meinem Haus befinden sich 10 ältere Präsenzmelder von ABB (externen Busankoppler) die einwandfrei funktionieren.

    Dieser wird über das Powertool konfiguriert.
    Zu den Standardeinstellungen wurde nur die Gruppenadresse des zu schaltenden Aktorkanals am Ausgang verknüpft. Somit sollte er eigentlich schon schalten. -> tut er aber nicht

    Der Aktor funktioniert mit anderen Sensoren.

    Hat jemand diesen Präsenzmelder schon in Betrieb ?
    Könnte mir jemand seine Konfig zeigen, schicken, wie auch immer.

    vielen Dank
    lg

    #2
    Erledigt

    Jetzt klappt alles, die eine GA wurde neu angelegt, alles nochmal sauber verknüpft und mit ein wenig Geduld und zu Hilfenahme des Gruppenmonitors läuft es auch schon.
    Daumen hoch und auf zur nächsten Herausforderung...