Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - MDT Heizungsaktor integr. Regler - HVAC-Status

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - MDT Heizungsaktor integr. Regler - HVAC-Status

    für mich scheint dass ein Bug zu sein!

    Ich werte den HVAC Status für die Visualisierung aus.

    Solltemperatur: 24°
    Isttemperatur: 20°

    Reglerstatus hat 100%
    HVAC liefert $21

    nun die Solltemperatur auf 19°

    Reglerstatus geht auf 0%
    aber HVAC liefert nach wie vor $21 (Komfort + Heizen)
    Übertragenflag ist gesetzt


    Auch ein explizites lesen der GA bringt den falschen Wert!

    Habe ich dabei was übersehen, oder ist das ein BUG
    Gruß Hartwig

    #2
    So wie ich das sehe, hast du was übersehen.

    Die Betriebsart stellst du nicht einfach durch Änderung der Solltemperatur um.
    Komfortbetrieb + Heizen bleibt aktiv, bis du explizit z.B. auf Standby umschaltest.

    Siehe auch hier: http://www.mdt.de/download/MDT_THB_Heizungsaktor.pdf
    ab Seite 38.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel

    Kommentar


      #3
      So ist es. Der HVAC-Status ändert sich in Abhängigkeit von der Betriebsartvorgabe.
      Gruß Matthias
      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
      - PN nur für PERSÖNLICHES!

      Kommentar


        #4
        Nochmals zur Klarstellung:

        Ich will nicht die Betriebsart ändern.

        Betriebsart sei Komfort.

        Ich setzte aber nun für die Betriebsart Komfort eine neue reduzierte Solltemperatur.

        Ich würde nun erwarten dass ein neuer HVAC Status rausgeht, der Komfort ohne Heizen = $1

        Andernfalls wäre ja der HVAC Status nicht für die Visualisierung geeignet, aber dafür ist das Objekt gem. Handbuch Seite 39 ja gedacht!
        Gruß Hartwig

        Kommentar


          #5
          Nein, Denkfehler. Heizen bezeichnet hier nicht "ventil auf", sondern ist als Gegenstück zu "Kühlen" zu sehen.
          Gruß Matthias
          EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
          - PN nur für PERSÖNLICHES!

          Kommentar


            #6
            OK, verstanden!

            D.h. wenn ich den Status Heizen (= Ventil auf) darstellen will, muss ich den
            aktuellen Stellwert > 0 vergleichen ?
            Gruß Hartwig

            Kommentar


              #7
              Nein, dann nimmst du den Stellwert-Status. Muss man aber auch erst freischalten.
              Angehängte Dateien
              Gruß Matthias
              EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
              - PN nur für PERSÖNLICHES!

              Kommentar


                #8
                Wenn du statt SOLLwert den "Status Stellwert" meinst, dann ja.

                Interessiert dich der Ventilstatus jedes einzelnen Kanals oder willst du nur wissen, ob irgendein Ventil geöffnet ist?
                Im letzteren Fall gibt´s noch das Objekt 82 "Heiz- / Kühlanforderung".
                Gruss aus Radevormwald
                Michel

                Kommentar


                  #9
                  war ein Tippfehler, hatte aktueller Sollwert gemeint!

                  Ich möchte das bei jedem Ventil darstellen, um ggf. Fehler erkennen zu können.

                  Danke für Eure Hilfe, nun sehe ich klarer!
                  Gruß Hartwig

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X