Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem mit Szenenfunktion

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Problem mit Szenenfunktion

    Moin,

    Hab ein Problem mit der Szenenfunktion der Merten Jal Aktoren 649808.

    Folgendes ist Konfiguriert

    GA 2/0/0 Szene1/2
    GA 2/0/1 Szene2/3

    Aktor:
    Szene 1/2 abrufen mit GA 2/0/0 verknüpft
    Szene 2/3 abrufen mit GA 2/0/1 verknüpft

    Allgemein
    Szenen freigeschaltet

    Kanal Konfig
    szenen freigegeben
    szene 1 zb
    ID 0
    höhe 0
    lamelle 0

    Szene 2
    Id 1
    Höhe 100
    Lamelle 100

    schick ich nun
    über 2/0/0 ein/aus oder 1/0 passiert gar nix

    jemand ne idee ?

    lg,
    mario

    #2
    Hast du eventuell "Szene 1/2 aufrufen" mit "Preset 1/2 aufrufen" vertauscht?

    Kommentar


      #3
      Zitat von Rüdiger Beitrag anzeigen
      Hast du eventuell "Szene 1/2 aufrufen" mit "Preset 1/2 aufrufen" vertauscht?
      ne.

      anbei noch die screens

      Nach meiner Logik müsste das Setup ja passen.
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Sende mal auf das Szenenobjekt (1Byte) bei Dir nicht belegt!
        Die Szene, die Du aufrufen willst: Szene 1 eine 0, Szene 2 eine 1 USW..

        mit freundlichen Grüßen!
        B. Andres

        Kommentar


          #5
          bewegt sich auch nix ;(

          Kann da was am Aktor sein ? Werde es auf einem anderen auch mal versuchen.

          Kommentar


            #6
            ok kommando zurück.

            applikation nochmals draufgespielt und nun gehts auch mit dem aufrufen.

            Kommentar


              #7
              Ich kenne den Merten nicht...

              hast Du Dir die PDF-Doku zum Produkt heruntergeladen und mal angesehen?


              gruss, eibmeier
              ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
              KNX und die ETS vom Profi lernen
              www.ets-schnellkurs.de

              Kommentar


                #8
                Zitat von Andres Beitrag anzeigen
                Sende mal auf das Szenenobjekt (1Byte) bei Dir nicht belegt!
                Die Szene, die Du aufrufen willst: Szene 1 eine 0, Szene 2 eine 1 USW..

                mit freundlichen Grüßen!
                B. Andres
                ja war sehr komisches verhalten.

                erst als ich etwas an das szenenobjekt geschickt hat, hat sich ca 10 sec später etwas bewegt.

                danach funktionierte auch das aufrufen objekt sofort.

                Kommentar

                Lädt...
                X