    Hallo Zusammen,

    ich bin langsam am Verzweifeln egal was ich mache, der TS3 sendet fast nie 100% Stellgöße auf den Bus.

    Wenn ich es aber so wie im Screenshot einstelle müsste er doch bis er die Temperatur erreicht hat immer 100% senden?!?


    Bei mir im Einsatzt der HS +QC + TS3+ & Wiregate mit EIBD


    Eingestellt habe ich den TS3 so:


    --- Riesenbilder entfernt ---

    #2
    Das ist ein PI-Regler. Der sendet sofort einen P-Anteil und integriert dann langsam auf (I-Anteil). Sofort 100 % ist nicht. Einfach mal die SUfu anwerfen, da wirst du mit der Theorie erschlagen.

    Das passt schon, lass den Regler nur machen. Das ist kein Bug, das ist das Feature. Und deine Verzweiflung ist fehl am Platz

    Und bitte, nochmal: KLEINE BILDER!
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Okay,

      nur verstehe ich nicht warum der Regler noch einen Stellwert sendet obwohl der Ist 1K über dem Soll ist, macht das auch Sinn?

      Kommentar


        #4
        Auch das macht Sinn. Er soll ja die Wärmeverluste des Raumes, die immer da sind, ausgleichen. Er baut den Stellwert langsam (I) ab.
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          Dann werde ich mal mit der PI Regelung befassen und versuchen zu verstehen :-)

          Danke