    Hey Leute

    Mein Plan hat sich geändert, ich muß schon morgen auf die Baustelle wo ich das Problem in diesem Fred habe . Sollte also schon jemand auf eine Idee gekommen sein, die mir weiterhelfen kann , dann meldet euch einfach.
    Bin morgen auch den ganzen Tag online.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Philipp1985
    antwortet
    So ich hab das Projekt mal in der Kategorie Playground hochgeladen.
    Ich habe da noch ein wenig dazu geschrieben und falls Fragen sind, dann hier rein oder PN an mich.

    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lutz_KS
    antwortet
    Ganz oben in der Mitte :-)

    Oder hier: https://knx-user-forum.de/downloads.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • Philipp1985
    antwortet
    wo ist denn der Downloadbereich wenn ich mich mal Blöd stelle und frage. Habe Ihn gerade nicht gefunden

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    wie wär's, wenn Du Dein Projekt einfach hier in den Download stellst und wir machen das hier alle zusammen für Dich fertig?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Philipp1985
    antwortet
    wenn du kurz zeit hast, kannst du das mal genauer beschreiben?Mir raucht gerade der Kopf und da wird denken ein wenig schwer

    Aber wenn ich mit der Schaltuhr in diesem Falle das Sperrobjekt "aktiviere" bringt mir doch jegliches Signal nichts mehr. Denn es kann doch nichts mehr fahren. Daher , wenn mir jemand ne genaue Anleitung zum Programmieren geben kann ,wäre ich richtig happy und der Qualm um meinem Kopf würde verschwinden

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Sperrobjekt hätte genaud as von Dir beschriebene Problem. Frostsperre sperrt ALLE Bewegungen für diesen Kanal, egal ob vom ITT oder von einem Taster.

    Mach's doch so wie oben schon mal beschrieben mit der UND-Verknüpfung.

    Brauchst dann aber eine Stufe mehr. Die Schaltuh sagt nur "17 Uhr erreicht". Mit dem UND-Gatter verknüpfts Du diese Schaltuhr mit dem Sperrobjekt udn das Ergebnis nimmst Du als Eingang um die Szene auszulösen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Philipp1985
    antwortet
    Ich habe gerade geguckt , und meine MERTEN Jalousieaktoren 12/24 fach haben kein Sperrobjekt,

    Verstehe ich das jetz richtig , über meine "Abwesenheitstaste" schalte ich den Wind/Regenalarm. Dieser sperrt dann meinen Jalousieaktor und die Telegramme der Schaltuhr werden "ins Leere laufen" . Damit aber alles beim betätigen der Taste funktioniert und die Szenen bei Abwesenheit nicht "ins Leere laufen", invertiere ich die Taste nur für die Schaltuhrkanäle die die Jalousie betreffen. Bedeutet Taste Eingeschaltet ---> Regenalarm aufgehoben , Taste Ausgeschaltet ---> Regenalarm aktiv.Würde ja dann bedeuten, das wenn die Hausherren zu Hause sind können keine Jalousien in irgendeine Richtung fahren. Oder übersehe ich da etwas ??

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lutz_KS
    antwortet
    Wenn der Jalousieaktor eine Sperrobjekt hat (haben eigentlich alle in Form eines Wind-/Frostschutzobjektes), könnest Du diesen sperren, solange würden die Szenentelegramme "ins Leere" laufen, wenn die Sperre aktiv ist.

    Ohne Sperre ist die Zeitschaltuhr dann wieder aktiv. (also nur bei der Abwesenheitstaste den gesendeten Wert invertieren oder in ANwesenheitstaste umbenennen :-)).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Philipp1985
    antwortet
    Die Variante an sich klappt ja , nur habe ich das Problem , das ich ja diese "Abwesenheitstaste" besitze die ja meine Schaltuhr aktivieren soll . Also bekomme ich meinen Logikausgang nicht auf meine Szene gesetzt die ich bauche

    Einen Kommentar schreiben:


  • Philipp1985
    antwortet
    klingt einleuchtend und einfach. Ich probiers gleich mal aus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lutz_KS
    antwortet
    Wenn der Aktor offensichtlich (Licht)szenen kann, dann würde ich es damit lösen.
    Guck dir die Parameter im Aktor an bei den Szenen.
    Hier kannst du definieren was wann passieren soll.
    also z.B.
    Szene 1: Behang 0%, Lamelle 0%
    Szene 2: Behang 100%, Lamelle 50%
    Szene 3: Behang 100%, Lamelle 100%

    Mit dem ITT ruft Du um 17 Uhr dann Szene 2 auf, um 19 Uhr dann Szene 3.

    Dies geht entweder mit "Lichtszene aufrufen" oder alternativ auf mit "Wert senden" wobei du dann Szenennummer -1 eintragen musst, also für Szene 3 z.B. den Wert 2.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Philipp1985
    antwortet
    Zitat von Lutz_KS Beitrag anzeigen
    Das Stichwort heißt "Wert senden" (statt des auf/ab Befehls)

    Also z.B. 17 Uhr 75% auf den Jalousieaktor (Positionseingang) senden und um 19 Uhr dann 100%. Das gleiche für die Lamellenstellung.

    Ist mit dem ITT nicht schön, aber wenn kein HS vorhanden ist kann man sich so behelfen.
    Also in der Funktion des betreffenden Schaltkanals steht ja entweder [Schalten , Wert , Lichtszene] meinst du diesen Wert?? Da erscheinen aber wieder ne Menge Zeilen wo was rein muss.Kannst du mir da bitte helfen??

    Einen Kommentar schreiben:


  • Norbe
    antwortet
    wenn der Jalousieaktor Szenen kann, dann würde ich mal schauen, ob es damit geht

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lutz_KS
    antwortet
    die Jalousien/Raffstore sollen um ...Uhr hochfahren, um ca. ....Uhr herunterfahren aber nicht komplett geschlossen sein( Lamellen waagerecht) und um .... Uhr sich dann komplett schließen.
    Das Stichwort heißt "Wert senden" (statt des auf/ab Befehls)

    Also z.B. 17 Uhr 75% auf den Jalousieaktor (Positionseingang) senden und um 19 Uhr dann 100%. Das gleiche für die Lamellenstellung.

    Ist mit dem ITT nicht schön, aber wenn kein HS vorhanden ist kann man sich so behelfen.

    Einen Kommentar schreiben: