    - √ - Energiezähler abb schreibt immer 0 ins archiv

    Wir haben einen Energiezähler von ABB. Dieser gibt den z.b. den Hauptzählerstand als 4byte-Wert (EIS9) auf den Bus.
    Wenn ich mir das jetzt auf dem QC ins Archiv schreiben lasse wird immer eine 0 eingetragen.

    Kann mir jemand ein Tipp geben wie ich den wert umwandeln kann damit die Werte als Zählerstand ins Archiv eingetragen werden.


    Gruß Sven

    #2
    Energiezähler abb schreibt immer 0 ins archiv

    Hi,

    überprüfe mal im HS ob du dort auch den richtigen Datentyp eingestellt hast und Kommunikationsobjekte.


    Schau vielleicht auch mal welchen Wert der Zähler sendet auf den Bus.( Busmonitor)

    Gruß Benji

    Kommentar


      #3
      Danke Benji!

      Das haben wir jetzt geprüft und auch mit ABB gesprochen. Jetzt funzt es.

      Kommentar


        #4
        Hallo,
        wenn du uns jetzt noch schreibst, wo der Fehler lag, haben andere auch was davon.
        Der schöne Niederrhein läßt Grüssen

        Andreas


        Alter Hof mit neuer Technik

        Kommentar


          #5
          Oh Entschuldigung.

          Das Kommunikationsobjekt muss im Experten als ein 32bit-Wert (EIS11) eingestellt werden dann schreibt er das ganze auch als Zahl in das Archiv.

          Also so wie Benji schon gesagt hat falsch eingestellt.