Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Datentyp im HS für 4 Byte 14.019 Elektrischer Strom
Bei den ABB Aktoren nimmst Du 16bit EIS 10. Der Stromwert kommt in mA.
Wenn Du Ampere anzeigen willst dann halt /1000.
Kann ich in der ETS gleich festlegen, dass durch 1000 dividiert wird?
Falls nein, habt ihr mir nen Tip wie ich das im HS mache und dann einen Zählerstand (bei mir sind es Wh -> kWh) auf die Visu bringe? Gibts da eine Vorlage für? Habe einige Zähler (Wärme, Energie) die ich gerne schön auf einer Quadclient Seite anzeigen lassen würde.
Das kann man nirgends einstellen, du musst das KO einfach im Logikeditor durch 1000 teilen und in ein iKo schreiben und dieses dann für die Anzeige in der Visu nutzen.
ok, danke! auf die Idee bin ich dann vorhin auch noch gekommen und habe das mal so umgesetzt.
Anzeige geht nun, was aber noch nicht funktioniert ist wenn ich ein Datenarchiv mit diesem iKo füllen will werden nur 0 ins Archiv geschrieben...
Das kann man nirgends einstellen, du musst das KO einfach im Logikeditor durch 1000 teilen und in ein iKo schreiben und dieses dann für die Anzeige in der Visu nutzen.
Dann würd ich's mal mit 7.001 versuchen, ist dann zwar ohne Einheit, aber der Wert dürfte passen.
Fehlende DPT's in die ETS 3 einfügen wüsste ich keine Lösung. In der ETS4 sind die vorhanden :-)
so hab grad nochmal beim Datentyp nach geschaut, dort gibt es nur die 9.021 als mA.
Bei 7.xx gibt es nur die im Bild dargestellten Datentypen
Kann man noch irgend woher die fehlenden Datentypen hinzufügen?
Hab das Problem nämlich auch an anderer Stelle wo der lt. Hersteller vorgegebene Datentyp nicht vorhanden ist?
Hab grad die Sache nochmal beobachtet, irgendwas stimmt da noch nicht!?
Im Gruppenmonitor werden mA angezeigt aber sehr niedrige Werte (unter 1A)
obwohl die Waschmaschine, fleissig bei spülen und die Trommel am drehen ist.
Kommt mir sehr wenig vor?
Im Aktor hab ich einen Sendeinterwall bei Änderung von 1A eingestellt.
Kann es sein dass der Datentyp am Objekt nicht mA ist sondern vielleicht der Wert um eine Komastelle verschoben ist?
Hab leider grad nichts zum Strommessen hier.
Datentyp im HS für 4 Byte 14.019 Elektrischer Strom
Danke Vento genau diese Einstellungen hab ich bei den Gira Schaltaktoren und da klappt's. Werd mir die Parameter der ABB noch mal genauer anschauen, dass ich die 2 Byte Ausgabe erhalte.
Hallo DJGockel,
ich habe in den Parametern auf 2Byte eingestellt und im HS auf 16Bit (Eis10 0-65535). Ich habe allerdings generell Probleme mit Stromerkennung. Wenn sie zu oft ihre Werte senden ist der Bus dicht und wenn der Abstand des Senden zu weit ist sind die Werte unbrauchbar. Außerdem sinken die erfassten Werte oft auf Null, da sie unter der möglichen Erfassungsgrenze sind. Ich bereue die Anschaffung (besonders beim Merten 648495, Aktoren von ABB sind genauer).
Gruß Marko
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: