    Ja, es geht auch noch anders. In einer gesicherten Konfiguration sind die jpeg-Files enthalten.

    Backup *.ddb Datei umbenennen in *.zip, öffnen und *.jpeg Files suchen (vermutlich im Ordner "Camera Archives").

    Sollte gehen, kann ich nur nicht testen weil ich in meinen Backups keine Bilder gesichert habe.


    Viel Erfolg beim schnappen von dem Idioten!

    Jörg

    Kommentar


      Danke für die Tips. Da ich alle Rollos im Haus mit diesem Schutz versehen habe versuche ich mal den Fehler einzugrenzen
      rollo 1: wie beschrieben
      Rollo 2: Wie Rollo 1 nur mit Regen aus statt ein
      Rollo 3: wie Rollo 1 nur mit Regen Ein von Netatmo direkt statt von Berker
      rollo 4; wie Rollo 3 nur dass ich die Regeninfo von Netatmo in eine GA überführe und dann die GA in die Bedingung einbinde.

      So jetzt muss die Temp nur noch unter 0 Grad fallen :-)

      Kommentar


        Zitat von JoergDr Beitrag anzeigen
        Ja, es geht auch noch anders. In einer gesicherten Konfiguration sind die jpeg-Files enthalten.

        Backup *.ddb Datei umbenennen in *.zip, öffnen und *.jpeg Files suchen (vermutlich im Ordner "Camera Archives").

        Sollte gehen, kann ich nur nicht testen weil ich in meinen Backups keine Bilder gesichert habe.


        Viel Erfolg beim schnappen von dem Idioten!

        Jörg
        Genau das hab ich gebraucht - Perfekt !
        So sieht es aus wenn ein Idiot unterwegs war ...

        IMG_2835 - Kopie.jpg

        Aber Polizei ist Dank Foto schon hinterher ... Zudem hat dieser Sack auch noch Fingerabdrücke hinterlassen.
        Viele Grüsse Helmut ... der BUSfahrer

        "Wir die Willigen geführt von den Unwissenden, tun das Unmögliche für die Undankbaren. Wir haben so lange so viel mit so wenig getan, dass wir inzwischen in der Lage sind, alles mit nichts zu schaffen."

        Kommentar


          Hier das Ergebnis
          rollo 1: wie beschrieben
          fährt hoch
          Rollo 2: Wie Rollo 1 nur mit Regen aus statt ein
          bleibt unten
          Rollo 3: wie Rollo 1 nur mit Regen Ein von Netatmo direkt statt von Berker
          Bleibt unten
          rollo 4; wie Rollo 3 nur dass ich die Regeninfo von Netatmo in eine GA überführe und dann die GA in die Bedingung einbinde.
          fährt hoch

          scheinbar eine Fehlprogrammierung im TJA560
          jetzt brauche ich nur noch Regen um 100% sicher zu gehen....
          was meint ihr

          Kommentar


            An einen so krassen Fehler mag ich irgendwie nicht glauben.
            Kann es sein, dass das Regensignal invertiert wurde, d.h. eine "0" für "Regen" und eine "1" für "kein Regen" steht?

            Hast Du eine ETS um das mal zu überprüfen? Da kannst Du ja im Gruppenmonitor mitloggen.
            "Regen" auf der GA kannst Du damit ja auch simulieren.

            Kommentar


              Hallo,

              Ich habe eine Frage zum domovea expert:

              Hat dieser einen IP Router oder eine IP Schnittstelle integriert?

              Danke und liebe Grüße
              Grave

              Kommentar


                Eine IP Schnittstelle, keinen Router.
                Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                Kommentar


                  Hallo Zusammen,
                  ich habe mehr Infos, aber klüger bin ich nicht
                  • Jörg:
                  • GA wurde überprüft.
                  • Regen ist definitiv richtig in der ETS programmiert und wurde mittels Monitor überprüft
                  • Auslöser : Frost
                  • Bedingung: Regen ein
                  • Resultat bei Nicht Regen und Frost : Wird ausgelöst
                  • Auslöser: Frost
                  • Bedingung: Regen aus
                  • Resultat bei nicht Regen und Frost: wird nicht ausgelöst
                  • Jetzt wird es skurril:
                  • Auslöser: Regen Ein
                  • Bedingung: Frost
                  • Resultat bei nicht Regen und Frost: wird nicht ausgelöst

                  Kann mir das mal jemand erklären?

                  Kommentar


                    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                    Eine IP Schnittstelle, keinen Router.
                    Danke!

                    Sind die Kameras von Reolink in domovea nutzbar? Gibt es da Erfahrungen?

                    Kommentar


                      KNXNeo

                      Auslöser: Frost, Bedingung: Regen aus - würde das Dein Problem lösen, nur halt mit eigentlich invertierter Regen Bedingung?

                      Auslöser: Regen Ein, Bedingung: Frost - was passiert bei Regen und Frost?

                      Kommentar


                        Hallo Jörg,
                        zu deiner ersten Frage: klar kann ich damit leben, aber es nervt dass es falsch ist

                        Das zweite muss ich simulieren....was ich mal geändert habe, dass die GA zyklisch gesendet wird und nicht nur bei einem Wechsel

                        Kommentar


                          Muss korrigieren
                          Auslöser regen ein
                          Bedingung Frost
                          Aktion bei Frost und kein Regen - löst aus

                          Kommentar


                            Der Regen wird hier eindeutig invertiert gewertet.
                            Gibt es vielleicht ein Gerät „Regen“ dazu, in dem die Darstellung auf „invertiert“ steht?
                            Bei der Domovea TJA450 kann man so etwas einstellen.

                            Kommentar


                              Hallo Jörg
                              der TJA560 hat sowas nicht, aber im 450 ist es richtig!
                              You do not have permission to view this gallery.
                              This gallery has 1 photos.

                              Kommentar


                                KNXNeo

                                Tja, da fällt mir auch nichts mehr ein, zumal ich keinen IoT Controller hab um das mal nachzuvollziehen.
                                Ich würde mich mal direkt an Hager wenden mit der Frage.