Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem bei Heizungsregelung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Uwe!
    antwortet
    noch ne Idee: Hast Du autom. Frostschutz bei offenem Fenster aktiviert? Dann ändert der TS3 den Betriebsmodus ja selbst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Philipp1985
    antwortet
    Gute Ansätze ich gehe dem mal nach. Zumal mir die BH versichert haben , das sie nur am Taster selber die Temperatur verändert haben , und den Betriebsmodus komplett außen vor gelassen haben.
    Komischerweise habe ich heute auch mal an dem Gerät die Temperatur geändert und es hat sich nichts zurückgesetzt auch nach der Programmierung des ITT . Aber der BH hat die Aufgabe das mit zu überprüfen ob das wieder passiert und wo.

    Aber wie gesagt , ich gehe dem mal nach

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    vielleicht änderst Du seit drei Wochen ja unbeabsichtigt durch deine ITT-Programmierversuche den TS3-Betriebsmodus?

    Wenn sich die Tempertur nciht "irgendwie" ändert, sonder immer wieder auf den Standardwert zurück geht, klingt das schon sehr danach, das irgendwer oder irgendwas den Betriebsmodus umschaltet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    Hast du die Möglichkeit den Reglerstatus mal ne Woche mitzuloggen?
    Da könnte man das Umschalten der Betriebsarten "sehen"! Es besteht ja auch die Möglichkeit das der RTR ne Macke hat! Das aber bitte nur dem Kunden mitteilen, wenn es wirklich so ist!!!

    Wenn der Screenshot, welchen du hier gepostet hast, die Programmierung ist, welche schon ein Jahr funktionierte und jetzt eben nicht mehr, dann ist es so, dass bei einem Betriebsartenwechsel (Konnexumschaltung)- unabhängig von deinem Basissollwert - jedesmal der "Grundwert" wieder eingestellt wird!

    Hammer Satz... aber naja... Wenn du diesen "Reset" der Temperatur nicht möchtest, dann stell das ein was dir hier schon die meisten empfohlen haben.

    mfg Daniel

    P.S. Lies dir doch mal bitte die Applikationsbeschreibung des TS3 durch... gehört auch dazu...

    Einen Kommentar schreiben:


  • ets3-user
    antwortet
    Nicht nach unbestimmter Zeit, nach Betriebsartwechsel geht der Wert wieder auf 19° zurück.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Philipp1985
    antwortet
    Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
    Dann würden die Einstellungen so passen, wenn es allerdings jetzt gespeichert bleiben soll dann beachte meinen vorherigen Post.
    Da sind di Einstellungen bei dir falsch.
    Würde also wenn ich es richtig verstehe so sein

    Ich habe einen Basistemperaturwert hinterlegt für Komfort,Standby, Nachtabsnekung. Dieser wird eingestellt und bleibt eingestellt sobald ich den
    Betriebsmodus wechsel oder eben jemand per Hand am Taster die Temperatur umstellt weil entweder noch zu kalt oder schon zu warm. Ist das richtig??Es sind 19'C eingestellt ,der Wert wird am Taster auf 20,5'C verändert , würde der Wert jetzt auf 20,5 oder nach unbestimmter Zeit wieder auf 19 von allein!! zurückspringen. Denn diese Programmierung ist schon eine ganze Weile so in der Anlage(mehr als 1 Jahr) und Problem trat erst vor 3 Wochen auf .

    Also sind demnach meine Einstellungen in Ordnung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
    Dann würden die Einstellungen so passen,.
    Jep!
    Es geht halt nur entweder oder!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Philipp1985
    antwortet
    Voreinstellung des Gerätes

    Einen Kommentar schreiben:


  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    8K +/- deltaT???

    Einen Kommentar schreiben:


  • ets3-user
    antwortet
    Zitat von Philipp1985 Beitrag anzeigen
    Allerdings ist es so, das ich eine bestimmte(vom BH vorgeschlagene) Temperatur einstellen sollte , die immer nach Betriebsmodusumschaltung wieder da ist, und sie dann je nachdem ob zu kalt oder zu warm noch ein paar Grad dazu oder weg nehmen.
    Dann würden die Einstellungen so passen, wenn es allerdings jetzt gespeichert bleiben soll dann beachte meinen vorherigen Post.
    Da sind di Einstellungen bei dir falsch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    So lange du das Forum nicht immer wieder für die gleichen Fragen benutzt ist das auch legitim! Das zeigt das du lernst!

    Du kannst dir auch die Doku´s als PDF bei GIRA runterladen und die SuFu im PDF-Reader nutzen. Das ist meist schneller!

    Viel Erfolg.

    mfg Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • Philipp1985
    antwortet
    Ok , dann geh ich das mal für alle Taster durch und schau was los ist.
    Allerdings ist es so, das ich eine bestimmte(vom BH vorgeschlagene) Temperatur einstellen sollte , die immer nach Betriebsmodusumschaltung wieder da ist, und sie dann je nachdem ob zu kalt oder zu warm noch ein paar Grad dazu oder weg nehmen.
    Und NEIN , ist es nicht .Nur ist das mein erster wo nur Kram von GIRA verbaut wurde , ein ITT zum Einsatz kommt und hier Wünsche geäußert wurden die ich bis jetzt noch nicht programmieren mußte/brauchte. Deswegen beanspruche ich diesen Service ja hier so oft

    Hier ein SS von meinen Einstellungen die überall so sind
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Dann schau Dir das an, was Daniel geschrieben hast. Wenn die geänderten Werte nciht dauerhaft übernommen werden, springen sie bei jedem Wechsel des Betriebsmodus wieder auf Standard zurück. Das ist aber parametrierbar.

    PS: sag mal, nix für ungut, aber ist das euer erster KNX-Auftrag?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ets3-user
    antwortet
    Hast du "Änderung des Sollwertes der Basistemperatur dauerhaft übernehmen?" auf ja gestellt?
    Gruß Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Philipp1985
    antwortet
    Heizungsuhr ist gesperrt.
    Ansonsten wird am ITT nur über die jeweilige Taste der Betriebsmodus gewechselt