    Hi,
    mein HS steht soweit. Nun bin ich dabei, Feintuning zu betreiben. Leider habe ich folgendes Problem:
    Ich habe bei vielen GAs das Flag im HS gesetzt, dass diese "Beim Start abfragen".
    Parallel dazu habe ich in der ETS den Busmonitor angehabt.

    Nun stelle ich fest, dass der HS nicht lesend auf den Bus agiert, sondern überall das WRITE Flag setzt. Ich bin nun etwas verwirrt.

    Ein Eintrag aus dem HS für den Energieverbrauch im Anhang. Jemand
    eine Idee warum?
    Angehängte Dateien

    #2
    Der HS setzt keine Flags, sondern gibt eine Leseanforderung aus.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      In der ETS steht aber im Busmonitor unter Typ WRITE!
      Dummerweise habe ich das für alle meine Statusobjekte aktiviert.
      Es war ein regelrechtes Feuerwerk zu sehen ...
      Mehrmals vom gleichen Typ mit WRITE ...
      Quelle war der HS!
      drego

      Kommentar


        #4
        Ja klar schreibt der HS auf den Bus. Aber er setzt keine Flags!

        Und logisch, wenn du Scan bei Start ankruezt, dann macht der HS das auch. Um ein Objekt vom Bus zu lesen, muss der HS eine Leseanfrage auf den Bus schreiben. Das Gerät anwortet dann - sofern sein L-Flag gesetzt ist.

        Das muss so sein. Und ja, das ist eine Feuerwerk, aber das wolltest du so. Und wenn der HS die Objekte nicht auslesen kann, geht er gewaltig in die Knie


        P.S: Grundsätzlich macht es Sinn, wenn man sich neu mit einem Gerät beschäftigt,

        • nachzudenken
        • die F1-Taste zu drücken und die Hilfe zu lesen
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          Dann habe ich mich falsch ausgedrückt! Sry,
          der schreibt keine Leseanfrage!!! Der Schreibt tatsächlich Werte
          auf den Bus ... warum auch immer ...

          Ich reduziere mal mein Feuerwerk und starte neu. Anschliessend
          habe ich nen Screenshot für Euch.
          Die ETS markiert Leseanfragen ... (TYP: READ)
          Darauf folgt ein Response!

          Der HS schreibt aber (Typ: Write)

          drego

          PS: F1 kenne ich bestens ... bin Informatiker und schreibe die ungern

          Kommentar


            #6
            Wenn der HS schreibt, dann hat das definitiv nichts mit dem Haken "Scan bei Start" zu tun.
            Gruß Matthias
            EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
            - PN nur für PERSÖNLICHES!

            Kommentar


              #7
              Woher könnte es dann kommen?
              Das war das einzigste, was ich geändert habe ...
              Ich erstell mal nen Screenshot, moment!

              drego

              Kommentar


                #8
                Zitat von drego Beitrag anzeigen
                Dummerweise habe ich das für alle meine Statusobjekte aktiviert.
                Warum hast du das gemacht?

                Kommentar


                  #9
                  Habe ich auch so. Schließlich möchte ich, dass beim Neustart in der Visu der Status passt. Das funktioniert auch, und so viele Objekte sind das auch nicht.

                  Genau 184, dauert 39 Sekunden.
                  Gruß Matthias
                  EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                  - PN nur für PERSÖNLICHES!

                  Kommentar


                    #10
                    Damit der HS nen Abbild meiner Etage hat
                    (welche Steckdosen sind an, welche aus)
                    Fenster, Energie, ...

                    Bessere Idee?

                    Kommentar


                      #11
                      Nöö. Passt schon. So macht man das. Wichtig nur: keine Scanfehler lt. Debugseite produzieren.
                      Gruß Matthias
                      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                      - PN nur für PERSÖNLICHES!

                      Kommentar


                        #12
                        Also das L Flag gesetzt bei allen Statusobjekten?

                        Oben hörte sich das an als wenn überall das "Schreiben" Flag gesetzt wurde...

                        Das L Flag habe ich da auch überall.... bei mir passiert da aber nix komisches. Der Homeserver liest die ein und gut is.

                        Kommentar


                          #13
                          Bei mir hat der Homeserver beim Start auch ne Zeit lang auf den Bus geschrieben..... Das lag aber immer an Logiken die ich nicht richtig hatte. Jedes mal sind da die Rollos rauf gefahren.....

                          Kommentar


                            #14
                            Sehr komisch ... ich habe jetzt knapp 100 GAs entfernt, also das Abfragen.
                            Habe nur noch die Abfrage bei 10 Binärsensoren drin.
                            Auf einmal klappt es ... korrekt mir Read & Response ...

                            Äußerst komisch! Ich habe ausschliesslich Aktoren entfernt
                            (230V Aktoren und Rollos)

                            mmmh

                            Kommentar


                              #15
                              Problem HS: Beim Start abfragen verursacht WRITE auf dem Bus

                              Und nu? Du hast die anderen sicher wieder dazu getan und neu versucht...


                              Sent from my iPad using Tapatalk

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X