    Hallo zusammen,

    habe o.g. IP Schnittstelle im Einsatz.
    IP ist fest vergeben und die Schnittstelle funktioniert soweit.

    Allerdings bricht die Verbindung z.B. im Busmonitor nach ca. 5 Minuten ab.
    Ich muss dann z.B. ein Gerät programmieren und dann geht es wieder 5 Minuten.

    Nutze die ETS 3.0f
    Im Diagnose Assistent laufen die Test bis auf Unicast durch. Liegt da das Problem ?

    Oder liegt das an der Schnittstelle selbst ?

    Bin für nen Tipp dankbar.

    #2
    Such mal hier im Forum nach "Falcon Treiber" Du musst den neuen Falcon Treiber von der Konnex installieren, dann geht das.

    Kommentar


      #3
      Danke für die Antwort.

      Das habe ich gemacht. Die Version 1.8
      Zudem habe ich einen Patch installiert. Wurde hier im Forum so beschrieben.

      Kommentar


        #4
        Leider bringt das alles keine Besserung.

        Kommentar


          #5
          Zitat von steve0815 Beitrag anzeigen
          Das habe ich gemacht. Die Version 1.8
          Zudem habe ich einen Patch installiert. Wurde hier im Forum so beschrieben.
          Die aktuelle Version ist allerdings die 2.1. Probier es mal mit der.

          Gruß, Klaus

          Kommentar


            #6
            das scheint zu gehen. Tja wer lesen kann ist klar im Vorteil.
            Zumindest läuft der Busmonitor nun seit ca. 1 Stunde ohne Fehler.

            Vielen Dank nochmal.