    Die Umschaltung funktionier auch in Standbye ...

    Aber das Symbol für die Betriebsart ändert sich nicht oder soll sich das nicht ändern?

    Würde die Sollwertverschiebung auch funktionieren? Laut beschreibung der Funktionsvorlage geht dies nur in verbindung mit einem TS 3 Plus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stevek
    antwortet
    Was hast du im Aktor eingestellt Umschaltung über mehrere 1bit KO oder über ein 1byte?

    Wie oben schon beschrieben is der DTP im HS falsch solltest du im Aktor 1byte eingestellt haben benötigst du die Einstellung 0bis255 weil du die Bits
    0 Auto
    1 Komfort
    2 Standby (kann MDT nicht)
    3 Nacht
    4 Frost

    Und bei deiner Einstellung 0bis100% geht das nicht!

    Lg
    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • fips112
    antwortet
    Sitze am selben Problem und leider gehts nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • division
    antwortet
    MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung

    Ach ja, kannst du mal einen Heizungskanal aus der ETS Posten? Würde gerne mal sehen welche KO da in welcher GA ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • division
    antwortet
    MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung

    Hast Du das schon getestet? Klappt das dann?

    Einen Kommentar schreiben:


  • busfahrer79
    antwortet
    Altes Ding.
    Stell mal Datentyp auf von 0-100% auf 0-255 um, dann läufts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    Hallo, nein 8Bit - siehe Screenshot!
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung

    Stimmen den die Datentypen im Experten? Wenn da 1bit eingestellt ist, dann ist's klar.


    Sent from my iPhone using Tapatalk 2

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    Ich bin mir bei der GA Belegung nicht sicher.
    Ich kann "Nacht", "..." auswählen es bliebt jedoch immer "Komfort" eingestellt!
    Die Bilder im Anhang zeigen die Konfig.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wo liegt denn Dein Problem?

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    hat ein Thema erstellt HS/FS MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung.

    MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung

    Hallo Leute!
    Hat jemand von Euch schon den MDT Heizungsaktor in die neue 4.0 QC eingebunden bzw. speziell die Betriebsartumschaltung.
    Schaffe es nämlich nicht!