Die Umschaltung funktionier auch in Standbye ...
Aber das Symbol für die Betriebsart ändert sich nicht oder soll sich das nicht ändern?
Würde die Sollwertverschiebung auch funktionieren? Laut beschreibung der Funktionsvorlage geht dies nur in verbindung mit einem TS 3 Plus.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung
Einklappen
X
-
Was hast du im Aktor eingestellt Umschaltung über mehrere 1bit KO oder über ein 1byte?
Wie oben schon beschrieben is der DTP im HS falsch solltest du im Aktor 1byte eingestellt haben benötigst du die Einstellung 0bis255 weil du die Bits
0 Auto
1 Komfort
2 Standby (kann MDT nicht)
3 Nacht
4 Frost
Und bei deiner Einstellung 0bis100% geht das nicht!
Lg
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung
Ach ja, kannst du mal einen Heizungskanal aus der ETS Posten? Würde gerne mal sehen welche KO da in welcher GA ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung
Hast Du das schon getestet? Klappt das dann?
Einen Kommentar schreiben:
-
Altes Ding.
Stell mal Datentyp auf von 0-100% auf 0-255 um, dann läufts.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, nein 8Bit - siehe Screenshot!Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung
Stimmen den die Datentypen im Experten? Wenn da 1bit eingestellt ist, dann ist's klar.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin mir bei der GA Belegung nicht sicher.
Ich kann "Nacht", "..." auswählen es bliebt jedoch immer "Komfort" eingestellt!
Die Bilder im Anhang zeigen die Konfig.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung
Hallo Leute!
Hat jemand von Euch schon den MDT Heizungsaktor in die neue 4.0 QC eingebunden bzw. speziell die Betriebsartumschaltung.
Schaffe es nämlich nicht!
lgStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: