MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • max999
    antwortet
    Da ich im HS bei den Logiken nicht fitt bin, meine Frage:
    Hat diese Umrechnung der HEX Umschaltungen schon jemand gelöst bzw. könnte Sie (gegen Entgelt) lösen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • busfahrer79
    antwortet
    Wenn nun aber mal einer keinen HS zum konvertieren hat, siehts aber ganz schnell düster aus für die Betriebsmodusumschaltung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Das erschüttert mich dann auch etwas!

    Einen Kommentar schreiben:


  • busfahrer79
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Der MDt erwartet als integrierter Regler die Betriebsart serienmäßig als Byte-Wert. Nur haben die ihre eigene Auslegung.
    .
    Das ist ja gemein, ich hätte gedacht die Werte sind bei allen Herstellern gleich, steht da nicht auch immer was von Konnex-konform?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Der MDt erwartet als integrierter Regler die Betriebsart serienmäßig als Byte-Wert. Nur haben die ihre eigene Auslegung.

    Über das Byte-Objekt Betriebsartvorwahl stellst du den Modus ein, HVAC-Status liefert das Ergebnis. Beide Objekte musst du geeignet konvertieren.

    P.S: Steht alles peinlich genau in der Applikationsbeschreibung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    @Stevek

    danke für Deine Antwort.
    ".. RTR/Aktor umstellen auf Betriebsmpdus Konnes 1byte"

    Ich stehe nur komplett auf der Leitung, wo kann ich im Aktor auf 1 Byte umstellen in Bild 3, welche Einstellung wäre zu Ändern?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stevek
    antwortet
    Morgen

    Laut Bild 3 hast du im RTR nicht 1 Byte eingestellt
    Du hast 3xGA 3/3/90 Komfort 3/3/91 Standby 3/3/92 Nacht

    Also ich würde RTR/Aktor umstellen auf Betriebsmpdus Konnes 1byte und eine GA für die Betriebsarten im HS auf 0-255 Stellen und das gleiche bei Status Betriebsmodus Kommes wieder wie. GA i, HS 0-255


    Und es muss gehen

    Lg

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Also in der App funktioniert das wie gewünscht. Schau mal mit der ETS was auf der 3/3/94 gesendet wird, wenn Du am Taster den Betriebsmodus verstellst.
    Komfort mus 1 ergeben, Standby = 2 Nacht = 3 und Frost = 4. Dann muss es auch passen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    ich habe jetzt komplett den Faden verloren, und mit den ganzen Test noch mehr verstellt, das jetzt mit dem Sollwert auch nicht mehr alles klappt, hier die Screenshots am Beispiel WC:
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • fips112
    antwortet
    Experte
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • fips112
    antwortet
    Bei mir auch die Umschaltung klappt der Sollwert ändert sich nur das Icon ändert sich nicht ... seltsam ;-(

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Mach mal ein paar screenshots (ETS und Experte) ich glaub du machst da was grundlegendes falsch....

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    danke für den Tipp, habe ich nicht gemacht gehabt, jedoch nach Änderung des Wertes keine Änderung der Funktion! leider

    Einen Kommentar schreiben:


  • busfahrer79
    antwortet
    Hast Du bei der Rückmeldung, also "Betriebsmodus Status" auch den Datentyp in 0.255 geändert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    Hallo,

    also ich bringe es leider nicht zum Laufen, mich würde auch ein Screenshot der GA Zuweisungen interessieren.
    Bei mir ändert sich das Icon des Betriebsmodus nie - auch nicht in Nacht.
    DIe Solltempwerte werden aber beim anklicken eines anderen Modus geändert!
    Im Aktor die 1Byte/Bit Wert Einstellung finde ich auch nicht - kein gutes Ostern :-)

    Einen Kommentar schreiben: