Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Präsenzmelder Status Aktor prüfen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB - √ - Präsenzmelder Status Aktor prüfen

    Hallo,
    folgendes Problem:
    - PM im Bad springt bei Bewegung an
    - Beim gehen wird Licht via Taster ausgeschaltet da man die Nachlaufzeit nicht abwarten möchte
    - Wenn man nun doch noch mal rein möchte denkt der PM er ist noch in der Nachlaufzeit und schaltet den Aktor nicht

    Frage: Kann ich den Status des Aktors mit dem PM prüfen oder kann ich beim ausschalten dem PM übermitteln das der Aktor manuell auschgeschaltet wurde?
    Ich habe einen Eibmarkt PM, L&J Aktor und ein MDT Taster.

    Grüße Tom

    #2
    Hat keiner eine Idee?

    Kommentar


      #3
      Präsenzmeleder Status Aktor prüfen

      Manche Präsenzmelder haben für solche Fälle extra ein Objekt


      Sent from my iPhone using Tapatalk
      Grüße Manuel

      Kommentar


        #4
        Es gibt das Objekt "1: externer Schalter / Status - Licht - Schalten"

        Ich habe aus diesem eine Gruppenadresse gebaut mit "Status" Objekte vom Aktor. ("15: Ausgang D Status - Kanal D Objekt 3") und dem Staus vom MDT Taster ("6: Taste 2 - Wert für Umschaltung").

        Leider kein Erfolg.

        Grüße
        Tom

        PS: Im Anhang habe ein Screenshot vom PM angehängt.
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Was soll uns der Screenshot nun sagen?

          In der Applikationsbeschreibung steht doch eindeutig, wie das mit dem externen Taster zu machen ist.
          Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm

          Oliver Wetzel

          Kommentar


            #6
            Hallo TomSib,

            MTD - Taster - Schalten mit PM 1: externer Schalter verbinden
            PM 0: Ausgang Licht schalten mit MDT - Taster "Wert für umschaltung verbinden"


            Mit anderen Worten:

            Das Licht wird über den PM ein- und ausgeschaltet. Der Taster gibt einen Aus -Befehl auf den PM - Eingang externer Schalter.

            Damit der Taster weis, ob das Licht ein oder aus ist, muß der Ausgang des PM auf das Umschalteobjekt des Tasters gelegt werden.

            vG
            Wolfgang

            Kommentar


              #7
              Hallo Oliver,
              vielen Dank für den Hinweis ich hab wohl nicht aufmerksam genug die Applikationsbeschreibung gelesen nun habe ich es dann doch verstanden.

              Hallo Wolfgang,
              vielen Dank für deine Mühe, genau so habe ich es vor ein paar Minuten hinbekommen. Allerdings Frage ich den Status für den MDT Taster direkt über den Aktor ab. Bis jetzt konnte ich keinen Nachteil erkennen, müsste eigentlich kein Unterschied machen oder?

              Kommentar


                #8
                Hallo TomSib,

                Allerdings Frage ich den Status für den MDT Taster direkt über den Aktor ab
                Das ist allerdings noch die bessere Alternative, das Rückmeldeobjekt des Aktors zu verwenden!

                Paßt

                vG
                Wolfgang

                Kommentar


                  #9
                  Habe das gleiche Problem.

                  Tom? Kannst du mir bitte mitteilen, wie du das jetzt gemacht hast. Ich raff es einfach nicht.

                  Danke und Grüße

                  Sven

                  Kommentar

                  Lädt...