Hallo,
ich habe einen Binäreingang von Gira (1067 00), der sich nicht programmieren lässt. Die Suche hatte zwar einige Treffer mit ähnlichem Fehlerbild ergeben, haben mir aber nicht weitergeholfen.
Die phys. Adresse hatte ich schon seinerzeit auf dem Tisch erfolgreich vergeben. Nun bekomme ich aber nicht das Applikationsprogramm geladen. Entweder schlägt das Programmieren fehl mit der Meldung:
"Das Gerät mit der phys. Adresse 1.1.3 kann nicht gefunden werden".
In der Diagnose kann ich das Gerät finden, sowohl im Programmiermodus, ob die Adresse existiert oder bei den vorhandenen Adressen der Linie.
(Hier fällt mir allerdings auf, dass Geräte mit Adressen > 1.1.109 nicht gefunden werden, obwohl sie sich programmieren lassen.)
Ein Neu vergeben der gleichen phys. Adresse schlägt auch fehl mit der Meldung:
"Die physikalische Adresse des Geräts wurde erfolgreich programmiert, aber die abschliessende Prüfung ist fehlgeschlagen.
Bitte überprüfen Sie die Topologie.
Sie müssen den Programmiermodus (LED) des Geräts manuell ausschalten."
Eine neue, andere Adresse konnte ich vergeben, allerdings verhält sich der Rest genau so.
Als Schnittstelle nehme ich das TPUART per WG. Das Gerät hängt direkt an der Schnittstelle. Die Verbindungseinstellungen sind wie im Anhang.
EIB-Adresse der lokalen Schnittstelle: 1.1.254
Topologie im Anhang.
Beim Entladen oder Zurücksetzen wird das Gerät auch nicht gefunden.
Andere Geräte lassen sich problemlos programmieren.
Es gibt eine Linie, keinen Linienkoppler. Eine Spannungsversorgung 640 mA, insgesamt 64 Geräte (Dummy-Geräte ausgeschlossen).
Gruppen- und Busmonitor laufen problemlos.
Ich bin eher ratlos....
Was kann ich noch tun???
Vielen Dank.
VG
ich habe einen Binäreingang von Gira (1067 00), der sich nicht programmieren lässt. Die Suche hatte zwar einige Treffer mit ähnlichem Fehlerbild ergeben, haben mir aber nicht weitergeholfen.
Die phys. Adresse hatte ich schon seinerzeit auf dem Tisch erfolgreich vergeben. Nun bekomme ich aber nicht das Applikationsprogramm geladen. Entweder schlägt das Programmieren fehl mit der Meldung:
"Das Gerät mit der phys. Adresse 1.1.3 kann nicht gefunden werden".
In der Diagnose kann ich das Gerät finden, sowohl im Programmiermodus, ob die Adresse existiert oder bei den vorhandenen Adressen der Linie.
(Hier fällt mir allerdings auf, dass Geräte mit Adressen > 1.1.109 nicht gefunden werden, obwohl sie sich programmieren lassen.)
Ein Neu vergeben der gleichen phys. Adresse schlägt auch fehl mit der Meldung:
"Die physikalische Adresse des Geräts wurde erfolgreich programmiert, aber die abschliessende Prüfung ist fehlgeschlagen.
Bitte überprüfen Sie die Topologie.
Sie müssen den Programmiermodus (LED) des Geräts manuell ausschalten."
Eine neue, andere Adresse konnte ich vergeben, allerdings verhält sich der Rest genau so.
Als Schnittstelle nehme ich das TPUART per WG. Das Gerät hängt direkt an der Schnittstelle. Die Verbindungseinstellungen sind wie im Anhang.
EIB-Adresse der lokalen Schnittstelle: 1.1.254
Topologie im Anhang.
Beim Entladen oder Zurücksetzen wird das Gerät auch nicht gefunden.
Andere Geräte lassen sich problemlos programmieren.
Es gibt eine Linie, keinen Linienkoppler. Eine Spannungsversorgung 640 mA, insgesamt 64 Geräte (Dummy-Geräte ausgeschlossen).
Gruppen- und Busmonitor laufen problemlos.
Ich bin eher ratlos....
Was kann ich noch tun???
Vielen Dank.