Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

QC / TS2+ / Betriebsmodus ändern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Q-Client QC / TS2+ / Betriebsmodus ändern

    Hallo,

    ich möchte im QC den Betriebsmodus (Komfort, Stand by, Nacht, Frost) meines TS2+ ändern.

    Vorhanden ist ein TS2plus, QC (Experte4, HS3).

    Das Objekt zur Betriebsmodi-Umschaltung in meinem TS2+ ist ein 1Byte-Objekt. Der QC schickt bei der Vorlage "Betriebsartumschaltung" aber ein "5.001"-Objekt (Prozent). Da diese ja wohl inkompatibel sind, funktioniert die ganze Sache auch nicht.

    Weder im QC noch im TS2+ kann ich den Objekt-Typ ändern.

    Hatte jemand auch schon dieses Problem?

    Danke, Thomas

    #2
    QC / TS2+ / Betriebsmodus ändern

    Du musst nicht im QC sondern im Experten unter Komunikationsobjekte, dass entsprechende Objekt auf Betriebsmodie ändern


    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Grüße Manuel

    Kommentar


      #3
      Hallo Manuel,

      DANKE, ja daran lags - beschämend einfach

      Kommentar

      Lädt...
      X