Modbus-Register an KNX

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Lenny
    antwortet
    Hallo gertdb.

    Sorry für die späte Antwort.
    Funktioniert es nun bei dir? Ich habe bei mir ehrlich gesagt auch nichs mehr gemacht und müsste nochmal danach schauen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • gertdb
    antwortet
    Zitat von Lenny Beitrag anzeigen
    ReadRegisterResponse (8)
    450
    [450, 1320, 450, 1320, 450, 1320, 450, 1320]
    Ich glaube, dass ich Ihre Ergebnisse erklären kann:

    client.read_holding_registers(0017,8,unit=1) liest die 8 Register vom Dezimalwert 17 = Register 11 in Hexadezimal. Laut der Dokumentation sind dies Zeitwerte (Start / Ende Tag / Nacht).

    Der Zeitwert wird in Minuten zurückgegeben und kann nur ein Wert sein, der durch 10 teilbar ist.

    450 = 7:30 Uhr (=> 7 * 60 + 30)
    1320 = 22:00 Uhr (=> 22 * 60)

    Persönlich bekomme ich noch immer nichts von der Modbus-Schnittstelle zurück. Ich fürchte, dass meine RS485 Platine nicht funktioniert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gertdb
    antwortet
    Ich habe die gleiche frage. Hab mein Euroair WTW Unit mit die RS485 Platine (https://www.selfio.de/euroair-wtw-co...5-platine.html) nachgerüstet. Aber ich kann jetzt nichts damit Anfängen, die RS485 Verbindung gibt nur time-out. Wenn ich das richtig verstehe haben sie schon eine Antwort von die Unit erhalten mit die Einstellungen 9600, 8, N, 1 und slave ID 1 (client = master, wtw unit = slave). Richtig?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenny
    antwortet
    Kann mir eventuell einer helfen ...
    Also der Zugriff auf die lüftungsanlage funktioniert nun. Allerdings verstehe ich nocht nicht, wie ich die unterstützten Funkionen auf die Modbus register mappen muss (Seite 1 auf die anderen Seiten aus dem Anhang).

    Sowas hier liefert Ergebnisse, die ich jedoch nicht zuordnen kann...
    Code:
    ...
    #count= the number of registers to read
    #unit= the slave unit this request is targeting
    #address= the starting address to read from
    
    client=ModbusClient(method="rtu", port="/dev/ttyUSB0",stopbits=1, bytesize=8, parity='N', baudrate=9600)
    
    #Connect to the serial modbus server
    connection=client.connect()
    print connection
    
    response=client.read_holding_registers(0017,8,unit=1)
    print response
    print response.getRegister(0)   #; // This returns value of only one register
    print response.registers[0:]    #// This returns the response for whole length of registers
    client.close()
    Ergebnis:
    Code:
    DEBUG:pymodbus.transaction:Running transaction 1
    DEBUG:pymodbus.factory:Factory Response[3]
    DEBUG:pymodbus.transaction:adding transaction 0
    DEBUG:pymodbus.transaction:getting transaction 1
    ReadRegisterResponse (8)
    450
    [450, 1320, 450, 1320, 450, 1320, 450, 1320]
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenny
    antwortet
    Würde gerne einen WErt mit pymodbus auslesen.

    result= client.read_holding_registers(0x03,2,unit= 0xff)

    Allerdings verstehe ich nicht so ganz, was ich aus den PDF-Dokumenten in den ()-Klammern eintragen muss...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenny
    antwortet
    Gibt's Neuigkeiten in der Steuerung der Lüftungsanlage?

    Es gibt wohl mittlerweile sowas hier:
    https://www.selfio.de/euroair-wtw-co...5-platine.html
    https://www.selfio.de/euroair-wtw-co...gsgeraete.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • NetFritz
    antwortet
    Hallo
    Um mit der Wago über Modbus zu reden brauchst Du keine Extra Modbus Schnittstelle.
    Das geht auch über IP.
    Gruß NetFritz

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenny
    antwortet
    Und, bist du weiter gekommen.
    Ich überlege, ob ich die Modbus-Anbindung nicht über loxone realisieren soll (ist eh meine verwendete Visu)
    Link: http://shop.loxone.com/dede/modbus-extension.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenny
    antwortet
    Ok, danke.

    Kannst ja nochmal posten, wenn du beginnst...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hannox
    antwortet
    Noch nicht,
    bin gerade im Umbau-Renovierungswahn.
    Das Euroair Teil hängt schon.
    Muss aber erst noch alles andere Eizugsfertig machen bevor ich an dieser Problematik weiter mache.
    Gruß
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenny
    antwortet
    Und, hast du die euroair nun in den KNX einbinden können?

    Einen Kommentar schreiben:


  • lucipher
    antwortet
    Du kannst bei der Wago auch FUP, KOP, AWL, ST programmieren.

    Wenn du dich in technische Dokumentationen gut einlesen kannst, ist das kein Problem.

    Aber meiner Meinung nach, ist es schon ein Unterschied ein SPS Programm zu schreiben oder den Bus zu parametrieren. Beides hat Fallstricke die einem den Erfolg verwehren können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hannox
    antwortet
    Danke,
    ich habe auch schon mit Wago telefoniert.
    Die senden mir eine Bauteilliste zu, bin mal gespannt.

    IEC 61131-3 Programmierung? = 0 Ahnung

    Wieso, ist das so schwierig?

    Ich hatte mal Siemens Logo steuerungen im einsatz, irgendwie hatte ich die Programmierung hinbekommen, vielleicht ist das ja ähnlich.
    Positives Denken.

    Gruß
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • lucipher
    antwortet
    Am sichersten ist es wenn du dich an Wago wenden würdest.

    Aus dem steh greif würde ich sagen es sind:

    750-849 KNX Feldbuscontroller (Wobei du da auf jeden Fall das KNX Starterkit nehmen solltest Komplettpaket mit Software)
    753-646 KNX TP Klemme
    WAGO Kontakttechnik | Produkte | Produktkatalog | Automatisierungskomponenten | Starterkits
    750-652 Serielle Klemme

    Wie sind denn deine Erfahrungen in der IEC 61131-3 Programmierung?

    Gruß
    Sascha

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hannox
    antwortet
    Kann mir jemand das Bauteil benennen von WAGO welches ich benötige?
    Danke und Gruß

    Einen Kommentar schreiben: