    Ich komme irgendwie mit meinem QC nicht zurecht, beim Betätigen von verschiedenen Schaltflächen über die Visu, Toggeln auch nicht betätigte Kacheln.

    Am Aktor passiert nichts, auch der Status der anderen Kachel ändert nichts.

    Zum besseren Verständnis hab ich mal einen Screenshot angehängt, bei dem nur DL Fenster betätigt wurde (rechts oben die Objekte im HS-Experte).

    Applikationen ab ich auch alle neu geladen, Busmonitor empfängt auch nichts.
    Angehängte Dateien

    #2
    Du musst am Schaltobjekt eine Zentraladresse anhängen die das Zustandsobjekt beinhaltet. Der Button wird nicht über den verknüpften Status angesteuert, sondern über das Schalten-Objekt.