Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Sind 64 Teilnehmer zu viel für ein 320mA Netzteil?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Bainit
    antwortet
    Moin GLT,
    ich dachte die EFHs hier im Forum seien schon "ausgedehnter".
    Ist mir zwar nicht entgangen, aber meine Formulierung war wohl etwas missverständlich. Danke für den Hinweis. Hab es korrigiert.
    Gruß, Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von Bainit Beitrag anzeigen
    ..ausführlich erklärt, warum das nicht nur nach Spec nicht geht, sondern warum das allgemein nicht geht.
    Dir ist aber nicht entgangen, daß Peter sich auf ein EFH bezog?
    Es soll ja "ausgedehntere" Installationen geben (aber halt nicht EFH) - und selbst dort vermeidet man das.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bainit
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Man kann laut Spec. keine 2 Netzteile einfach so parallel schalten. Da müssen 200m Kabel dazwischen sein.
    Moin,
    Peter hat vor 3 Wochen in "Parallelbetrieb der Spannungsversorgung möglich? - Beitrag 11" ausführlich erklärt, warum das nicht nur nach Spec nicht geht, sondern warum quasi immer 200m Leitung zwischen beiden Netzteilen sein müssen.
    Gruß, Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Zitat von TRex Beitrag anzeigen
    Verklag den Eli und verkünde dem Planer den Streit.
    Machst du das immer so?
    Ich hallte es für pragmatischer erstmal zu reden, denn:
    Zitat von bambam Beitrag anzeigen
    Also es wurde direkt eingestanden, dass die abschließende Messung der Laststroms vergessen wurde.
    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Einzi die neuen Sie Ems sollen das können.
    Er hat Siemens getippt, sein Tab hat es "korrigiert".

    Ganz verstanden habe ich auch nicht, was du schriebst. Eine Möglichkeit wäre aber noch die Eibmarkt-SV: Sie hat ein Netzteil mit -ich glaube- bis zu 2A. Daran können dann mehrere Strombegrenzer-Bausteine und Drosseln angeschlossen werden -falls halt zu wenig Platz in der UV ist. (Edit: Nee, zuwenig Platz kann nicht sein, wenn noch ein zweites 320er daneben kommen soll)

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Sind 64 Teilnehmer zu viel für ein 320mA Netzteil?

    Man kann laut Spec. keine 2 Netzteile einfach so parallel schalten. Da müssen 200m Kabel dazwischen sein. Einzi die neuen Sie Ems sollen das können. Warum sollte eine 640mA Spannungsversorgung auch mehr wie einen Anschluss besitzen?


    Sent from my iPhone using Tapatalk 2

    Einen Kommentar schreiben:


  • bambam
    antwortet
    Also es wurde direkt eingestanden, dass die abschließende Messung der Laststroms vergessen wurde. Nächste Woche wird das nachgeholt und es werden nochmals je ein 320mA Netzteil pro Linie zu den bestehenden 320mA Netzteilen parallel geschaltet.
    Als Begründung warum nicht ein 640mA Netzteil verwendet wird wurde angeführt, dass die auch nur einen verdrosselten 320mA Ausgang haben...ist das denn so ok?

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von oliver wetzel Beitrag anzeigen
    Aber was ist, wenn die Firma Bedenken geäußert hat, aber trotzdem die Anweisung bekommen hat dies so auszuführen?!
    Dann ist sie zu einem Teil ihrer Pflicht ja schon nachgekommen.

    Zitat von oliver wetzel Beitrag anzeigen
    Dann ist die Firma raus aus der Sache.
    Nicht immer - auf hoher See u. vor Gericht ist man stets in Gottes Hand.
    Sprich: wegen dem hier vorliegenden Fall sicher, wenn es "Gröberes" ist, MUSS die Fa. die Ausführung verweigern u. die weiteren nötigen Schritte einleiten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bambam
    antwortet
    Zitat von ruebezahl71 Beitrag anzeigen
    Fängt mit D an und höhrt mit r auf???
    Wenn ja bei uns kommt immer ein Monteur mit dem ich etwas spreche dem kann ich z.B. ein sehr gutes Fachwissen und auch Erfahrung zusprechen. Aber leider ist ja auch er nur ein Ausführendes Organ.

    MfG
    Den Namen möchte ich hier nicht nennen. Denn ich denke auch, dass es wahrscheinlich schon falsch geplant wurde, es hätte aber keinesfalls so ausgeführt werden dürfen.

    Aber danke für dein Angebot, wir werden die 3 Netzteile nun reklamieren und dann werden diese sicherlich bald ersetzt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ruebezahl71
    antwortet
    Zitat von bambam Beitrag anzeigen
    Das Unternehmen gehört zu den größten im Rhein-Main-Gebiet, wenn nicht sogar das Größte!
    Fängt mit D an und höhrt mit r auf???
    Wenn ja bei uns kommt immer ein Monteur mit dem ich etwas spreche dem kann ich z.B. ein sehr gutes Fachwissen und auch Erfahrung zusprechen. Aber leider ist ja auch er nur ein Ausführendes Organ.

    MfG

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    Du hast einen Werkvertrag mit dem Eli, der schuldet den Erfolg und die Ausführung nach dem Stand der Technik.

    Verklag den Eli und verkünde dem Planer den Streit.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oliver wetzel
    antwortet
    Logisch, dass die Firma da auch in der Pflicht ist.

    Abr was ist, wenn die Firma Bedenken geäußert hat, aber trotzdem die Anweisung bekommen hat dies so auszuführen?!

    Dann ist die Firma raus aus der Sache.

    Wollte ja auch nur aufzeigen, dass auch schon vor der Ausführung viel Mist geplant wird. Ist nicht nur immer der Ausführende der Schuldige.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    naja, ganz so einfach ist das nicht....

    Der Planer sieht das vor, der Elektrobetrieb baut. Zumindest hätte der Elektrobetrieb seine Bedenken anmelden müssen, denn aus ausführender haftet er mit.

    Größe allein ist kein Qualitätsmerkmal, allerhöchstens ein Indiz.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von oliver wetzel Beitrag anzeigen
    Firmen bauen in der Regel das, was der Planer geplant hat.
    Im Falle der Position Zeitschaltuhr ist das sicherlich so, zumal es dann auch ein LV mit entsprechenden Positionen gibt.

    Wenn der Planer jedoch Mist geplant hat, ist die ausführende Firma in der Pflicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oliver wetzel
    antwortet
    wenn der Planer das so vorgesehen hat?

    Firmen bauen in der Regel das, was der Planer geplant hat.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X