    KNX/EIB ABB Dali GW

    Hallo,

    ich habe in einer Halle (die in drei teilen geteilt ist) Leuchten
    mit einer Dali Schnitstelle. Diese werden über eine PM ein
    und ausgeschaltet sowie über Dali mit der ensprechenden
    Lichtstäke. (gedimmt). Nun sind einige Leuchten von denen
    als Notleuchten verbaut. Wenn z.B. der Krittische Kreis der
    Notbeleuchtung geöffnet wird sind in den Notleuchten
    Umschaltweichen verbaut, die den Dali unterbrechen.
    Im momnet sieht es so aus, dass nicht immer alle Notleuchten
    angehen. Mal funktioniert nur ein Drittel und mal auch die
    ganze Halle. In den Parametern habe ich jetzt die "Verhalten
    bei Dali Spannungsausfall" auf 100% gesetzt. und anschliessend
    das Applikationsprogramm übertragen. Ich muss sagen das ich das Projekt von einem Kolegen übernommen habe und mich noch ein wenig in die Dali geschichte einarbeiten muss. Für ein paar tipps in der richtung währe ich
    sehr dankbar.

    #2
    Hallo,
    Was für eine Notlichtanlage haste denn da ? Innotec, Ceag...?
    Bei Ceag gab es ein Hard- und Software Problem bei den Umschaltweichen...
    Gruß
    Heute vor dem Abgrund , morgen ein Schritt weiter.

    Kommentar


      #3
      Zitat von jensemannSt Beitrag anzeigen
      In den Parametern habe ich jetzt die "Verhalten bei Dali Spannungsausfall" auf 100% gesetzt.
      Diese Einstellung ist richtig.
      Gruss
      GLT