Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Bausteine mit Nrn < 12000

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Bausteine mit Nrn < 12000

    ich wollte mir gerne mal - zur Fortbildung - den Baustein 10483 ( RTR ) im Quellcode ansehen zum lernen....
    In meinem Logicverzeichnis fangen die aber bei 12050 an.
    Kann mir einer sagen, wo ich die HSL-Datei finde?
    Gruß Peter
    never fummel a running system...

    #2
    Auch wenn es nicht direkt hilft:

    Laut Dacom (http://www.dacom-homeautomation.de/l...d=26&Itemid=88) gilt

    Nummernbereich für lokale Nummern 10000 - 10999
    Die Nummern von 10000 - 10999 sind gedacht für von Ihnen erstellte Bausteine, die Sie NICHT veröffentlichen wollen. Auf diese Weise kommen Sie mit Ihren privaten Bausteinen niemals in Konflikt mit den Nummern von veröffentlichten Bausteinen anderer Baustein Ersteller.
    Gruß
    Hartmut

    Kommentar


      #3
      ### BS : Regler (Kühlen)
      5001|9087|6|3|1|2|1
      5002|9087|1|0 #Soll-Wert
      5002|9087|2|0 #Ist-Wert
      5002|9087|3|0 #100%-Bereich
      5002|9087|4|1 #Faktor
      5002|9087|5|0 #Zyklus (in Sek.)
      5002|9087|6|0 #Sperre (1=gesperrt)
      5003|9087|1|0|0 #S1
      5003|9087|2|0|0 #S2
      5004|9087|1|0|0|1 #A1 (send): Stellgroesse
      5004|9087|2|0|0|2 #A2 (sbc): Stellgroesse
      5004|9087|3|0|0|1 #A3 Anzahl d. Zyklen
      #Sperre
      5012|9087|0|"EC[6] and (EN[6]<>0)"|"0"|""|1|0|0|0
      5012|9087|1|"(EN[6]<>0)"|"0"|""|2|0|0|0
      #Init oder Änderung der Zeit
      5012|9087|0|"(EI==1) or EC[5] or EC[6]"|"EN[1]"|""|0|0|1|0
      5012|9087|0|"(EI==1) or EC[5] or EC[6]"|"1"|"EN[5]"|0|1|0|0
      #Wert berechnen
      5012|9087|0|"OC[1] and (EN[2]<=EN[1])"|"0"|""|0|0|2|0
      5012|9087|0|"OC[1] and (EN[2]>=(EN[1]+EN[3]))"|"100"|""|0|0|2|0
      5012|9087|0|"OC[1] and (EN[2]<(EN[1]+EN[3])) and (EN[2]>EN[1])"|"__import__('math').sqrt(EN[1]*abs(SN[1]+EN[4]*(EN[1]-EN[2])))"|"EN[5]"|0|0|1|0
      5012|9087|0|"OC[1] and (EN[2]<(EN[1]+EN[3])) and (EN[2]>EN[1])"|"((SN[1]-EN[1])/(EN[3]*-1))*100"|""|0|0|2|0
      5012|9087|0|"OC[1] and (EN[2]<(EN[1]+EN[3])) and (EN[2]>EN[1]) and (SN[2]<0)"|"0"|""|0|0|2|0
      5012|9087|0|"OC[1] and (EN[2]<(EN[1]+EN[3])) and (EN[2]>EN[1]) and (SN[2]>100)"|"100"|""|0|0|2|0
      #Berechnungen auf Ausgang geben
      5012|9087|0|"OC[1]"|"SN[2]"|""|1|0|0|0
      5012|9087|0|"OC[1] and SC[2]"|"SN[2]"|""|2|0|0|0
      5012|9087|0|"OC[1]"|"ON[1]+1"|""|3|0|0|0
      #Timer neu starten
      5012|9087|1|"OC[1]"|"ON[1]+1"|"EN[5]"|0|1|0|0
      dieser ist aus der Datei Logik.dat. In ihr sind alle, fest zum Experten gehörenden Bausteine enthalten.
      Gruß Christian

      Kommentar

      Lädt...
      X