    Hallo,

    ich habe hier einen Triton 5-fach RTR, den habe ich heute vom Busankoppler abgezogen. Nachdem ich ihn wieder aufsteckte tat sich nix mehr alles dunkel.
    Andere Triton laufen auf dem Busankoppler.

    Gibt es hierzu Erfahrung/Lösung?

    Hat er vielleicht intern eine Sicherung ?

    Bin für jeden Hinweis dankbar.

    Gruß

    Martin

    #2
    Versuche es mal so:
    Triton aufstecken und dann den Buskoppler vom Bus nehmen oder wenn es geht einen Reset auf dem Bus machen. (min. 20 Sek.)

    Vielleicht hilft das.
    Gruss

    URS

    Kommentar


      #3
      Bei mir hat neu programmieren geholfen, dann ging er wieder.

      Kommentar


        #4
        Hallo Urs,

        vielen Dank, hat super funktioniert. Gibt es dafür auch eine Erklärung, wird der Reset des Prozessors des Triton nur bei Busreset oder abziehen des BCU ausgelöst ?

        Danke und Gruß

        Martin

        Kommentar


          #5
          Sowol als auch.
          Gruss

          URS