    Hallo zusammen

    Ich habe mir den Logikbaustein "Zeitschaltuhr" (Homeserver) geladen.

    Diesbezüglich habe ich nun eine Frage. Die Schaltuhr wird durch eine 1 auf dem Eingang "Schaltuhr ein/ausschalten" eingeschaltet. In der Demo auf der oben erwähnten Homepage ist in der Eingangsbox ein Objekt mit dem Namen "System (nach Start immer 1)" eingefügt. Ich verstehe nicht, wie dieses Objekt definiert und angelegt wird, so dass die Zeitschaltuhr gestartet wird.

    Ich hoffe ihr versteht meine Frage...
    Danke für die Hilfe!
    Gruss Nandi

    #2
    Das interne KO 'nach Start immer 1' ist ein immer vorhandenes System-KO, schaue mal genau im iKO-Baum.
    Das benötigst Du aber gar nicht, setze stattdessen einfach den Eingang auf Fixwert 1.
    Gruß, Rainer

    Kommentar


      #3
      Danke! das wars schon... :-)

      Danke für die schnelle Hilfe!
      Gruss Fernando

      Kommentar


        #4
        Und nicht vergessen die Ganggenauigkeit hochzusetzten.... Sonnt wird wohl der HS etwas langsam bei vielen Zeitschaltuhren.

        Ich setze das immer so zwischen 60 und 120.