Ich habe irgendwo im Hinterkopf, dass die heller Farbe + ist, auch die Reihenfolge in mehradrigen Kabeln geht von Hell nach Dunkel.
Gruß
Florian
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
gelb-weißes Adernpaar durchverbinden?
Einklappen
X
-
Nein, du kannst sie doch andersherum zusammenstecken sodass die Markierung am Gerät +/- wieder passt. Die Farbliche Markierung trägt ja ausschlißelich die Klemme selbst und ich rede ja nicht von rot/grau sondern von gelb/weißZitat von gbglace Beitrag anzeigenWie willst die Busklemme vertauschen, die sind in den Geräten nur in eine Richtung einsteckbar. Und die rote Leitung in die schwarze Klemme stecken ist ja wohl Unsinn.
Das mit der Hersteller uneinheitlichen Belegung bei gelb/weiß ist natürlich unschön.
Einen Kommentar schreiben:
-
An einer Stelle hatte ich den Merksatz gefunden, minus ist farblos, also schwarz oder weiß. Daher verbinde ich rot, gelb, braun und grün (letztere bei 4x2x...) mit plus, schwarz und weiß mit minus.Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenGibt ne Empfehlung was wo ist?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie willst die Busklemme vertauschen, die sind in den Geräten nur in eine Richtung einsteckbar. Und die rote Leitung in die schwarze Klemme stecken ist ja wohl Unsinn.
Das mit der Hersteller uneinheitlichen Belegung bei gelb/weiß ist natürlich unschön.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie belegt ihr die Adern weiß und gelb? Also wo plus und wo minus. Bei mdt hat beispielsweise der regensensor + auf weiß und gelb auf minus. Bei den Phoenix knx Klemmen würde diese Belegung ebenfalls sinnvoll sein dann ist rot und weis neben einander beides und plus. Andere Hersteller belegen es aber genau umgekehrt. Gibt ne Empfehlung was wo ist?
man könnte natürlich einfach auch bei den anderen Geräten die knx bus Klemmen vertauschen damit es passt aber das verwirrt auch.Zuletzt geändert von ewfwd; 09.07.2018, 01:03.
Einen Kommentar schreiben:
-
1-Wire ist SELV und damit darf es auch nach VDE auf den freien Adern auch aufgeschaltet werden.Zitat von PeterPan Beitrag anzeigenNach meiner Auffassung ist es nicht komform, 1-Wire oder DALI oder sonstige nicht-SELV darüber zu führen.
Selbstverständlich empfehlen wir der Sauberkeit und den Versorgungsspannungen wegen für 1-Wire eine separate Leitung zu installieren.
lg
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Kollege..Zitat von Ocatvius Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Wie lautet die Empfehlung an den Busklemmen? Habt Ihr das gelb-weiße Adernpaar des Buskabels mit WAGO Busklemmen (gibts ja auch Gelb/Weiß) durchverbunden (für alle Fälle) oder wickelt man das gelb-weiße Adernpaar um das Ende des abgemantelten EIB-Kabels?
Danke
O.
meine Empfehlung bei der Ausführung über den Elektromonteur bei meinen Projekten lautet: Immer durchverbinden - Leitungsenden mit Klemme isolieren.
Ich nutze das gelb/weisse Aderpaar AUSSCHLIESSLICH normenkomform für die Versorgung von KNX-Produkten, welche eine zusätzliche 24V-SELV-Spannungsversorgung mit getrenntem SELV-Netzteil benötigen:
- KNX/IP-Router und -Schnittstellen
- KNX-DALI-Schnittstellen
- Basalte DESEO Taster
- etc.
Nach meiner Auffassung ist es nicht komform, 1-Wire oder DALI oder sonstige nicht-SELV darüber zu führen.
Auch die Heizung von Wetterstationen bekommen eine eigene Zuleitung.
Gruss Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe es in der Regel nicht durchverbunden, da es an manchen Stellen unterschiedlich genutzt wird. Bei der Wetterstation und an einem weiteren Teilnehmer habe ich 24V Versorgungsspannung drauf, an drei anderen Stellen hängen 1Wire Sensoren mit dran. Ist dadurch zwar leider nicht ganz konsistent, aber dafür gut dokumentiert worden. Besser wäre es zwar, für 1Wire ein extra Kabel zu ziehen, aber das ging halt leider nicht an den Stellen, wo mir hinterher noch eingefallen ist, dass ich da gerne einen Sensor hätte
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab' so einige Stellen, an denen ich auf Bedarf Tastsensoren vorgesehen habe und von denen aber das grüne Kabel weitergeschleift wird. An denen Stellen habe ich alle Adern mit Klemmen versehen um für 1-Wire oder ähnliches gerüstet zu sein. Der Mehraufwand für weiß/gelb tut nicht weh (rot/schwarz wird eh verbunden).
Auf der Linie 1.0.0 fahre ich jetzt schon mit 24V auf weiß/gelb als Versorgung für die Wetterstation
Gruß, leppenraub
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde die auch verbinden. Zumindest an den Stellen wo man nicht mehr gut rankommt später.
Ich will die für die Aussenmelder nehmen und dann in der Verteilung an einen Linienkopller hängen.... irgend wann mal.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich habs mit den genannten Klemmen komplett durchverbunden und würde das auch immer wieder so machen. Damit hast Du die Planungssicherheit für die Zukunft und kannst jederzeit Geräte mit Hilfsenergie versorgen...der aktuelle Trend zeigt, dass die Geräte komplexer werden (Touchbedienung etc.), das kann durchaus auch eine Hilfsenergie erforderlich machen. Auch 1-Wire ist dann ohne großen Aufwand nachrüstbar.
Zusätzlich ist das ja auch kein großer Aufwand - trennen musst Du die verdrillten Adernpaare ja sowieso...dort kurz noch das zweite Adernpaar abisolieren und die Klemmen aufschieben geht ruckizucki :-)
Mach es, Du ärgerst Dich sonst grün und blau wenn Du später mal irgendwo das zweite Adernpaar benötigtst und dann erstmal alle Schalter im Haus demontieren musst....
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteAufwickeln :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
gelb-weißes Adernpaar durchverbinden?
Hallo zusammen,
Wie lautet die Empfehlung an den Busklemmen? Habt Ihr das gelb-weiße Adernpaar des Buskabels mit WAGO Busklemmen (gibts ja auch Gelb/Weiß) durchverbunden (für alle Fälle) oder wickelt man das gelb-weiße Adernpaar um das Ende des abgemantelten EIB-Kabels?
Danke
O.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: