Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Wippe schalten sendet nur an eine Gruppenadresse

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - Wippe schalten sendet nur an eine Gruppenadresse

    Moin Moin,
    vielleicht kann mir ja jemand bei meinem Problem helfen.
    Ich hab einen Taster-Busankoppler 1fach mit Einpunktbedienung und dachte ich kann da meine Spiegelbeleuchtung und mein Deckenlicht mit an und aussschalten da ich 3 Adressen auf diesen Taster legen kann. In der Ets 4 steht aber nur bei Deckenlicht senden und schaltet auch nur Deckenlicht.
    Was hab ich da falsch gemacht? In der Anleitung steht das ich den Gira Taster mit 3 Adressen beelegen kann...

    Danke im voraus

    Mfg Sean

    #2
    Hi,
    das Stichwort ist "sendende + hörende GA".

    KNX ist per Design so, es wird nur die GA bei der das S steht gesendet.
    Auf alle anderen GAs wird nur gehört.

    Wie soll´s der Taster auch machen. Woher soll er wissen, dass du jetzt ein anderes Licht haben willst.
    Einzig wenn dein Taster Kurz + Langdruck kann, dann kannst du pro Kommunikationsobjekt eine andere GA nutzen.
    Gruß
    Volker

    Wer will schon Homematic?

    Kommentar


      #3
      Ein Sensor sendet immer nur an eine GA.
      Aktoren können auf mehrere GAs hören.
      So ist die Logik und Gira hat da bestimmt auch nichts dran geändert.
      Also lösche bis auf eine GA alle an deinem Schalter und setze an alle Aktoren die bei dem Schalter schalten sollen die GA ein.

      ... da war mal wieder einer schneller....

      Kommentar


        #4
        Lösung: eine "Sammel"-GA, in der nochmal die KO von Decke und Speigel drin ist und die mit dem Taster verbinden.
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          Jawohl, das wars

          Vielen Dank!