Hallo,
für alle die schon mal Probleme mit dem Gateway + Status Meldungen hatten.
Wenn ihr eine Gruppenadresse auf mehrere EVG´s verknüpft (Lichtband mit zb. 7 EVG´s) dürft ihr für die Statusauswertung Schalten bzw. Wert (ist leider das gleiche Objekt bei diesem Gateway) maximal bei einem Objekt das senden des Status in den Parametern aktivieren!
Sollten mehrere Objekte den Status an eine Gruppenadresse senden macht sich euer Lichtband nämlich selbstständig und schaltet ein, aus,....da das Gateway dann an sich selbst sendet!
Also: Pro Gruppenadresse maximal eine aktive Statusmeldung von einem EVG!
für alle die schon mal Probleme mit dem Gateway + Status Meldungen hatten.
Wenn ihr eine Gruppenadresse auf mehrere EVG´s verknüpft (Lichtband mit zb. 7 EVG´s) dürft ihr für die Statusauswertung Schalten bzw. Wert (ist leider das gleiche Objekt bei diesem Gateway) maximal bei einem Objekt das senden des Status in den Parametern aktivieren!
Sollten mehrere Objekte den Status an eine Gruppenadresse senden macht sich euer Lichtband nämlich selbstständig und schaltet ein, aus,....da das Gateway dann an sich selbst sendet!
Also: Pro Gruppenadresse maximal eine aktive Statusmeldung von einem EVG!