Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Hager Wetterstation fährt Rolladen spazieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hager Wetterstation fährt Rolladen spazieren

    Hallo zusammen,

    ich habe eine Hager TGA053a Wetterstation mit deren Hilfe ich meine Rolladen abends schließe und morgens wieder öffne.
    Ich habe in der Wetterstation den Dämmerungswert gesetzt und diesen dann auf meine Gruppenadresse verbunden.

    Generell funktionert es wie gewünscht. Allerdings wenn die Rolladen zu oder aufgefahren werden gibt es folgendes Problem:
    Der Rolladen beginnt sich zu schließen, nach einer Sekunde stoppte er und fährt wieder nach oben, nach einer weiteren Sekunde stoppt er wieder und fährt wieder nach unten. Wieder nach einer Sekunde stoppt er und fährt wieder nach oben und dann stoppt er und fährt jetzt endlich ganz nach unten und bleibt hier auch.

    Am morgen ist das gleiche Problem nur in umgekehrter Richtung.

    Ich habe jetzt den Busmonitor mitlaufen lassen und folgendes gesehen:
    (Das ist die Sequenz am Morgen)

    KNX Wetterstation Flag S=4 Ziel 2/0/44 alle Rolladen Aus
    KNX Wetterstation Flag S=6 Ziel 2/0/44 alle Rolladen Ein
    KNX Wetterstation Flag S=0 Ziel 2/0/44 alle Rolladen Aus
    KNX Wetterstation Flag S=2 Ziel 2/0/44 alle Rolladen Ein
    KNX Wetterstation Flag S=4 Ziel 2/0/44 alle Rolladen Aus


    Bei den Flags vom Kommunikationsobjetzt ist Senden nicht angehakt, sonst alles.

    Hat jemand eine Idee oder Lösung für mich?

    Gruß

    #2
    Vielleicht ne dumme Frage: Du hast den Dämmerungswert aber schon mit einer Hysterese oder zumindest einer Ein-/Ausschaltverzögerung parametrisiert?


    mfg
    2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit

    Kommentar


      #3
      ja Hysterese ist eingestellt.

      Kommentar


        #4
        Screenshot der Parametereinstellungen der Wetterstation erleichtert die Hilfe.

        Kommentar


          #5
          wie groß sollte die Hysterese sein?
          mein Dämmerungswert ist 50 Lux.

          Kommentar


            #6
            Problem scheint gelöst zu sein.

            Habe eine Einschaltverzögerung von einer Minute eingestellt.

            Gruß und Danke

            Kommentar

            Lädt...
            X