    Hallo Gemeinde,

    ich habe mehrere DALI Gateways im Einsatz in teilweisen komplexen Anforderungen, unterschiedliche Hersteller von Leuchten und Notlicht.

    Eines von den zig DALI Gateways bleibt immer nach einer gewissen Zeit "hängen" und es ist keine Bedienung mehr möglich. Erst durch kurzes Stromlos setzen des Gateway arbeitet es wieder ordentlich. Das interessante daran ist, das exakt bei diesem Gateway nur Leuchten eines Herstellers drauf hängen und in einer Gruppe zusammen geschalten sind. Kein Notlicht, keine speziellen Anforderungen. Simples E/A mit Dimmen.

    Das Gateway wurde schon getauscht, die Applikation erneuert und Parameter auf das nötigste "runtergeschraubt". Bringt alles nix.

    Nun steht da ein KNX kundiger da und fragt sich, wie findet man einen Fehler der wahrscheinlich auf dem DALI Bus liegt? Was ist hier das beste Vorgehen? Oder hat jemand schon etwas ähnliches gehabt?

    #2
    DALI ist nicht immer gleich DALI... wir hatten schon ähnliche Probleme mit DALI Gateways und Schuld war am Ende die Inkompatiblität zwischen Leuchten und Gateway.Ich glaube es lag an der Stromstärke der Leuchten am Bus. Der Leuchtenhersteller hatte Angaben zu geprüften Gateways gemacht und nach dem Gerätetausch zu einem anderen Fabrikat war alles i.O.

    Kommentar


      #3
      Selbe Leuchten sind auf den anderen Gateways vorhanden. Das war auch schon eine Vermutung.

      Kommentar


        #4
        Na dann bleibt ja eigentlich nur noch die Spannungsversorgung des Gateways, ein defektes DALI Gerät oder ein Leitungsfehler.
        Vielleicht hast Du die Möglichkeit den bus aufzutrennen und über 2 Gateways testweise zu betreiben?
        Aber in dem Problemobjekt von uns konnten wir auch einige Gateways problemlos in Betrieb nehmen, andere nicht. Alles die gleichen Gateways, alles die gleichen Leuchten. Beim Hersteller nachfragen kann also bestimmt nicht schaden.

        Kommentar


          #5
          DALI Gateway ABB - bleibt hängen

          Hallo habe das gleiche Problem gehabt bei 7 gateways DGN/S 1.16.1 habe sie gegen 7 normale getauscht ohne notlicht jetzt ist alles gut. Es waren alle aus der gleichen Serie. Mit den gleichen Typ aus einer anderen Serie läuft es.


          Sent from my iPhone using Tapatalk 2
          MFG S.Meinert

          Kommentar


            #6
            Zwischenzeitlich haben wir einen automatischen DALI Reset eingebaut um eine Funktion herzustellen.

            Nach langem Suchen ist nun klar, es liegt an der Firmware im DALI Gateway. Leider wurden einige Geräte mit einer falschen ECU Version ausgeliefert. DALI Aufzeichnungen haben ergeben, dass eine fülle von Mastertelegrammen unterwegs vom Gateway waren. Mittlerweile auch offiziell und die Gateways müssen ersetzt werden.