    #16
    Welche Reload Werte verwendest du denn im QC Config für die einzelnen Archive??

    Vielen Dank

    Kommentar


      #17
      Stunde: 120
      Tag: 1449
      Woche: 1008
      Monat: 4320
      Jahr: 8760

      Ich kann mich aber nicht daran erinnern daran aus der Grundkonfiguraiton etwas geändert zu haben.

      @rel Deine Werte funktionieren bei mir im Test bei Woche und Monat schonmal super. Das Jahr kann ich noch nicht beurteilen werde die Werte jetzt aber mal an alle Archive ausrollen
      Grüße

      Henning

      Kommentar


        #18
        Zitat von Twilek Beitrag anzeigen
        Stunde: @rel Deine Werte funktionieren bei mir im Test bei Woche und Monat schonmal super. Das Jahr kann ich noch nicht beurteilen werde die Werte jetzt aber mal an alle Archive ausrollen

        Ok, läuft bei mir seit langer Zeit so sehr stabil und ohne Probleme. Habe die Werte auch hier aus dem Forum zusammengesucht...

        Ari

        Kommentar


          #19
          Hallo zusammen
          Nachfolgende Werte sollten genau den benötigen Datensätzen entsprechend welche das jeweilig Diagramm benötigt.
          D.h. Genau ein Wert pro Datenpunkt.

          Aufbau Archiv:
          Name Ringspeicher/Zykluszeit(Min)/Totzeit
          Std 60/1/0
          Tag 144/10/0
          Woche 224/45/0
          Monat 224/180/0
          Jahr 224/2160/0

          Gemäss Gira hat eine Std 60 Min => 60 Min (60x1)
          ein Tag 60x24 Min => 1440 Min (144x10)
          eine Woche 60x24x7 Min => 10080 Min (224x45)
          ein Monat 60x24x7x4 Min => 40320 Min (224x180) d.h. 1Monat=28Tage!
          ein Jahr 60x24x7x4x12 Min => 483840 Min (224x2160) d.h. 1Jahr=336Tage!

          Bei Gira sind alle Monate gleich lang!
          Mit diesem Werten sind die Achive genau so gross wie sie sein müssen. Keine unötigen Einträge..
          Gruss
          Gerd
          Gruss
          Gerd

          Kommentar


            #20
            Hallo Gerd,

            vielen Dank für Deine Werte, darf ich ketzerisch die Frage stellen, ob Du die selbst benutzt? Ich hatte auch mal Diagramme berechnet, so daß pro Diagramm die gleiche Anzahl Messpunkte für den jeweiligen Messzeitraum erzeugt wurden. Und siehe da... Es funktionierte überhaupt nicht. Stunde und Tag liefen, Woche, Monat und Jahr nicht. Falls die Werte natürlich geprüft funktionieren wäre das perfekt...
            Grüße

            Henning

            Kommentar


              #21
              Hallo Henning

              Ja ich habe alle diese Werte im Einsatz. Alle Diagramme funktionieren.
              Habe diese Werte vor ein paar Monaten beim Gira-Support nachgefragt.

              Gruss
              Gerd
              Gruss
              Gerd

              Kommentar


                #22
                Perfekt vielen Dank!! Dann sind das genau die Werte, die ich gesucht habe...
                Grüße

                Henning

                Kommentar


                  #23
                  Hat bei mir super geklappt! Vielen Dank!
                  Zitat von rel Beitrag anzeigen
                  So klappts bei mir:

                  Stunde
                  Ring: 500
                  Zyklus: 1

                  Tag
                  R: 1.440
                  Z:1

                  Woche
                  R: 2.016
                  Z: 5

                  Monat
                  R: 1.800
                  Z: 60

                  Jahr
                  R: 5.760
                  Z: 240

                  Mal probieren und rückmelden, ob es klappt.

                  Ari

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von GerdP Beitrag anzeigen
                    Hallo Henning

                    Ja ich habe alle diese Werte im Einsatz. Alle Diagramme funktionieren.
                    Habe diese Werte vor ein paar Monaten beim Gira-Support nachgefragt.

                    Gruss
                    Gerd
                    Teste jetzt auch mal deine/Gira's Werte, aber mich würde auch wieder Interessieren, welche Reload Werte für den QC dir Gira gegeben hat?

                    Kommentar


                      #25
                      Die Reload Werte hab ich bei Gira nicht nachgefragt. Ich hab bei mir jeweils 5 Min eingetragen. Ob das korrekt bzw. sinnvoll ist kann ich nicht sagen.
                      Gruss
                      Gerd

                      Kommentar


                        #26
                        Kurze Rückmeldung... Danke nochmal an Gerd. Mit Deinen Daten laufen die Diagramme alle perfekt.
                        Grüße

                        Henning

                        Kommentar


                          #27
                          Möchte das Thema auch noch mal aufgreifen, weil meine Diagramme immer noch nicht wirklich funktionieren.

                          Die genannten Werte für Reload, Ringspeicher usw. verwende ich.
                          Mich Interessiert z.B. die Logik, wie ihr die Archive schreibt.
                          Muss man diese auch noch mit einem Telegrammgenerator erzeugen??

                          Verwende von Gira die TS2 Plus Sensoren und diese senden die Ist-Temp., wenn sich diese um 0,1 Kelvin verändert.
                          Ich könnte sie auch zyklisch Senden lassen!!??

                          Bin echt für jede Hilfe dankbar!!
                          Angehängte Dateien

                          Kommentar


                            #28
                            Keiner eine Idee?
                            Mich würde Interessieren, wie Ihr ein Archiv aus einer Ist Temp. erstellt.
                            Mit dem Eingangswert auf eine Logik "Addidition" legen ist doch nicht ideal, oder??

                            Kommentar


                              #29
                              In HS Expert: Archives and Lists - Archives - New

                              [ATTACH]35078[/ATTACH]