    Hallo,

    ich starte eibd u.a. mit der Option --eibaddr=1.1.100

    Insgesamt lautet der Aufruf
    Code:
    eibd -c -S -D -i -T -d -u --eibaddr=1.1.100 --pid-file=/var/run/eibd.pid usb:1:6
    Wenn ich eine zweite Konsole aufmache und mir über vbusmonitor1 den Verkehr auf dem Bus ansehe, dann bekomme ich die Telegramme, die eibd schickt, mit der Adresse 0.0.0 angezeigt.

    Ich habe die diversen Postings zu ähnlichen Themen gesehen, wenn man dieses Problem in der ETS hat (ETS über IP an eibd und eibd über USB oder RS232 an KNX). Und dass man dann ein Dummy-Gerät einsetzen soll, um die Adresse des eibd abzubilden. Ich hab das Thema aber schon im eibd direkt :-(

    Nun meine Frage: zeigt eibd über vbusmonitor1 seine eigenen Telegramme immer mit 0.0.0 an oder habe ich einen Fehler beim Start von eibd gemacht und er müsste normalerweise 1.1.100 anzeigen?

    Wenn letzteres der Fall sein sollte, welchen Fehler habe ich im Aufruf von eibd?

    Danke für Eure Tipps und Gruß
    Peter

    #2
    der thread ist nun schon ein bisschen älter, aber hat jemand eine Lösung?

    Kommentar


      #3
      Guten Morgen, ich kann nur bestätigen dass ich das Problem ganz genauso habe. eibd greift über ABB IP-Schnittstelle auf KNX zu. Obwohl --eibaddr=irgendwas gesetzt ist, sehe auch nur Adresse 0.0.0. Hat das irgendwer besser hinbekommen ?
      Danke

      Kommentar


        #4
        Zitat von sethach Beitrag anzeigen
        der thread ist nun schon ein bisschen älter, aber hat jemand eine Lösung?
        Es gibt dafür keine Lösung. Der Parameter eibaddr wirkt nicht bei diesen Interfaces.

        Martin Koegler hat es auf der eibd Mailing Liste mal zusammengefasst: http://sourceforge.net/p/bcusdk/mailman/message/753364/