    Hallo,

    ich habe heute erstmals einen Hager Domovea verbaut.

    Soweit funktioniert alles. Leider habe ich bei der Dimmfunktion Probleme, dass er den Dimmbefehl nicht annimmt.

    Ich habe einen Gira 4f Dimmaktor. Ich habe gesehen das der Dimmaktor einen 4Bit Befehl sendet, die Domovea aber einen 1Byte Befehl möchte.

    Gibts da eine Lösung. Vielleicht weiß ja einer was.

    Besten Dank.

    Gruß
    Jochen

    #2
    Kannst du im Dimmaktor umstellen auf ein Byte Befehl=?

    Wenn nicht, gibt es bei dir noch ein Objekt mit dem Befehl "Wert setzen" als ein Byte?=

    Kommentar


      #3
      Hi!

      Domovea hat 2 verschiedene Dimmerbausteine, somit kannst du das anpassen.

      Gruss Niklas

      Kommentar


        #4
        Nimm den Relativ Dimmer, der will 4bit...

        Edit: Mit dem KO 7 kannst du aber doch auch n Wert setzen (1Byte)

        Kommentar


          #5
          alles klar. Danke. Hat natürlich dann funktioniert

          Kommentar

          Lädt...