    Hallo KNXer,

    ich habe ien Problem.
    Ich benutze MDT-Taster mit einer Wago SPS mit KNX-Klemme.
    Die Jalousien fahren auch hoch und runter, alles bestens.

    Nun zu meinem Problem:
    Ich benutze 2 Taster im Raum für eine Jalousie. Nun möchte ich den Status der Jalousie (Fahrt auf/ab) mit den LEDs an beiden Tastern anzeigen lassen, also "Jalousie auf" an beiden Tastern eine LED an, "Jalousie ab" an beiden Tastern eine LED an.

    Nun weiß ich nicht, wie ich das programmieren soll.

    Hat da jemand einen Tip?



    Gruß
    Yankee

    #2
    Status-LED auf "externes Objekt" parametrieren u. mit entspr. GA verknüpfen.
    Gruss
    GLT

    Kommentar


      #3
      Aktiv Rückmeldung

      Moin

      Ich benutze Rückmeldeobjekte.
      Gruppenadresse auf die LED schalten.

      Bei der Wago kannst Du auch Rückmeldungen programmieren.

      Auf der Seite OSCAT gibt es Bibliothek für die Gebäudeautomatisierung. Da sind auch Bausteine für Jalousien drin.

      Gruß Herbert

      Kommentar


        #4
        Danke für die schnellen Antworten.

        Ich benutze die Wago SPS mit KNX-Klemme.

        Leider liefert der KNX-Jalousieaktor-Baustein keine Rückmeldeobjekte,
        nur den Stand der Jalousie in %.

        Das ist mein Problem.

        Ich könnte die Ausgänge der SPS in der Codesys mit einem Binär-Eingangsbaustein verknüpfen, hätte somit meine Rückmeldungen und könnte die LED mit diesen Rückmeldungen verknüpfen.

        Ich finde diese Lösung aber sehr aufwendig.
        Das müsste doch auch anders gehen, oder??


        Gruß
        Yankee

        Kommentar


          #5
          Zitat von Yankee0815 Beitrag anzeigen
          Leider liefert der KNX-Jalousieaktor-Baustein keine Rückmeldeobjekte,
          nur den Stand der Jalousie in %.
          2 Komperatoren für >98% "Jalousie geschlossen" und <2% "Jalousie offen" und schon hast Du dein Binärsignal.
          Gruss
          GLT

          Kommentar


            #6
            SPS feat knx

            moin

            Die Seite OSCAT bietet eine Bibliothek an. Da sind deine Anfragen bereits alle ausprogrammiert.

            Die Bibliotheken bieten entsprechende Rückmeldungen. Ab Seite 75 sind die verschiedenen Versionen beschrieben.

            Selbst Laufzeitermittlungen und so weiter sind mit drin.
            Die WAGO Bibliotheken sind nicht so Umfangreich.

            Gruß Herbert

            Wenn die SPSen nicht so teuer wären, hätte ich eine drin.

            Denn FUP und KOP kann in besser als Strukturierter Text.

            Kommentar


              #7
              Kann die Oscat.lib denn auch KNX??

              Kommentar


                #8
                SPS feat knx

                Moin

                Die Verknüpfung auf die Bausteine ist immer gleich.

                Egal ob KNX oder I/O die Daten ob Bit Byte usw. muss passen.

                Gruß Herbert