Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Herstellerkennung falsch

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Ralf Engels
    antwortet
    und wenn gar nichts hilft kommst du bei mir vorbei (wohne in Leverkusen Berg. Neukirchen), ich leihe Dir dann eine USB Schnittstelle!

    Gruß
    Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • marc.keynejad
    antwortet
    Verkehrte Welt

    Wenn erstmal der Wurm drin ist...
    Vergleich' doch mal bitte (Rechtsklick auf das Gerät in der ets, Geräteinformationen auslesen) Deinen vermeintlichen TS2 mit dem was Dir das Gerät mit dessen phys Adresse antwortet. Wäre nicht das erste Mal, dass man mit der physikalischen Adresse druch den Tüddel kommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HartmutB
    antwortet
    Zitat von eibandi Beitrag anzeigen
    ...über FT1.2 (eib-markt) ...
    Hallo,
    ist es die "umschaltbare" Schnittstelle vom Eib-Markt ?

    Wenn ja, hast Du den "Protocol-Switch" eventuell ungewollt verstellt (sollte auf "FT 1.2" stehen, nicht auf "Standard").

    Gruß
    Hartmut

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibandi
    antwortet
    Welche Phys. Adresse hat die FT1.2 tatsächlich ?
    Beim Befehl "Alle Adresse in Linie auflisten" tauchen alle Geräte, auch der FT1.2 an der Adresse, die sie haben sollen, auf (1.1.1). - zur Erinnerung: wieder direkt ETS3 an Desktoprechner mit FT1.2.

    Erhöhe mal den Socket-Timeout auf 10.
    Hast du mal den FT1.2 Kompatibilitätsmodus ausprobiertt ?
    Habe Angst!:-( weiter mit dem Homeserver auszuprobieren: Die Geräte sind zur nicht neu programmierbar. Habe bereits ausprobiert: Busreset, Einzelgerätereset über ETS3, Neuprogrammierung der physikalischen Adresse und Änderung ders Applikationsprogramms - geht alles nicht. Ich befürchte, beim Arbeiten mit dem Homeserver auch noch die restlichen (funktionierenden) Geräte abzuschiessen.

    Andi

    Einen Kommentar schreiben:


  • EIB-Freak
    Ein Gast antwortete
    Erhöhe mal den Socket-Timeout auf 10. Welche Phys. Adresse hat die FT1.2 tatsächlich ?
    Hast du mal den FT1.2 Kompatibilitätsmodus ausprobiertt ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibandi
    antwortet
    Hallo, vielen Dank, das ging ja superschnell.
    Die Einstellungen sind in den angehängten Bildern. Ja, die Phys. Adressen werden immer noch korrekt ausgelesen (probiert in der ETS3 unter Diagnose- Physikalische Adressen).
    In der ETS werden auch immer noch die korrekten Applikationsprogramme aufgerufen.

    Andi
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • EIB-Freak
    Ein Gast antwortete
    Poste mal die Schnittstelleneinstellungen des HS hier. Und die der ETS. Phys. Adressen stimmen ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibandi
    hat ein Thema erstellt HS/FS Herstellerkennung falsch.

    Herstellerkennung falsch

    Hallo zusammen,

    als eifrig Mitlesender bin ich schon eine Weile in diesem Forum; jetzt sind die ersten KNX-Geräte angeschafft, ebenso ein Homeserver; die ersten Testaufbauten stehen (Dali/KNX-Gateway, TS2+, Rolladenaktor, Schaltaktor,...).
    Nach der Programmierung mit der ETS 3 (Projekt mit 8 Geräten über FT1.2 (eib-markt)) gingen die Rolladen wie gewünscht auf und zu, die Leuchte ließ sich dimmen, alles klappte - bis vorhin.

    Denn da wurde der Gira Homeserver 3 angeschlossen. Die Kommunikation zum Bus habe ich so umgestellt, dass sie über den Homeserver läuft. Dazu wurde die FT 1.2 an die serielle Schnittstelle des Homeservers angeschlossen. Die Kommunikation zwischen der ETS3 an den Bus wurde über den Homeserver gelenkt mittels iETS (Typ IP(EIBlib/IP)).

    Der Zwischen-Test in den Extras/Optionen/Kommunikation/Test der ETS3 war o.k.

    Weiterer Test: Busmonitor angeworfen: EIB abgehört: alles o.k.

    Dann testweise einige Parameter im Gira TS2+ umgestellt und versucht, die neuen Parameter über die ETS3 über den Homeserver zu programmieren.

    Das Gira-Programm für den TS2+ wurde gestartet (hatte also offensichtlich Zugriff zum Bus), aber an der Stelle, an der das Applikationsprogramm bei "Zielsystem:Auslesen" ankam, erschien folgende Fehlermeldung: "Falscher Herstellercode Ist-Wert=0x01, Sollwert=0x08"
    und es brach ab.

    Gleiches bei einem Taster von Siemens probiert, Fehlermeldung: "Das Gerät ist von einem anderen Hersteller".

    Danach: die RS232 wieder direkt an den Rechner statt an den Homeserver angeschlossen (so wie es vorher geklappt hatte) und das Problem besteht weiterhin.

    Laut ETS3 stimmen die physikalischen Adressen noch, aber (Geräteinfo in der ETS3) der TS2+ "glaubt" jetzt, er sei ein Siemens (auch nach einem probeweisen Busreset). Der ABB-Schaltaktor und der Präsenzmelder wissen nicht mehr, wer sie sind. Der Siemens Taster ist nicht mehr implementiert.

    - wie kriege ich die Geräte wieder ans laufen?
    - was ist da falsch gelaufen und wie kann ich es in Zukunft vermeiden?



    Im Voraus herzlichen Dank für jeglichen Input.

    Andi


    Ach ja, die Experten-Software und die Homeserver-Firmware sind auf dem neuesten Stand
Lädt...