Morgen zusammen!
Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Vielleicht kann mir da jemand runterhelfen.
Mein ziel ist es, mit einem Globalstrahlungssensor von Elsner und einem Stromzähler von Lingg und Janke mehrere Photovoltaikanlagen zu überwachen.
Dafür habe ich einen Globalstrahlungssensor auf dem Dach, und für jede Photovoltaikanlage einen eigenen Stromzähler.
Nun gibt mir der Pyr. die errechneten kWh/m² aus. Mit einem 1-Bit Objekt kann ich diesen wert auf "0" setzen.
Der Stromzähler gibt mir auch die erzeugten kWh aus, die sich ebenfalls auf "0" setzen lassen.
Nun rechne ich mit dem Homeserver die errechneten kWh/m² mal die Fläche, und müsste dann ja annähernd auf die gemerssene Leistung des Stromzählers kommen.
Das ich nicht zu 100% die gleichen Werte raus bekomme ist mir schon klar. Aber meine Werte laufen total aus dem Ruder. Hier mal ein Screenshot aus der "Test Visualisierung":
Visualisierung.png
Erzeugt wurden laut Pyranometer 8 kWh
Gemessen wurden laut Stromzähler 2 kWh
Dem Stromzähler glaube ich, da dieser in Reihe mit einem amtlichen Zähler sitzt, und die beiden Werte passen zueinander.
Habe ich da einen Denkfehler drin??
Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Vielleicht kann mir da jemand runterhelfen.
Mein ziel ist es, mit einem Globalstrahlungssensor von Elsner und einem Stromzähler von Lingg und Janke mehrere Photovoltaikanlagen zu überwachen.
Dafür habe ich einen Globalstrahlungssensor auf dem Dach, und für jede Photovoltaikanlage einen eigenen Stromzähler.
Nun gibt mir der Pyr. die errechneten kWh/m² aus. Mit einem 1-Bit Objekt kann ich diesen wert auf "0" setzen.
Der Stromzähler gibt mir auch die erzeugten kWh aus, die sich ebenfalls auf "0" setzen lassen.
Nun rechne ich mit dem Homeserver die errechneten kWh/m² mal die Fläche, und müsste dann ja annähernd auf die gemerssene Leistung des Stromzählers kommen.
Das ich nicht zu 100% die gleichen Werte raus bekomme ist mir schon klar. Aber meine Werte laufen total aus dem Ruder. Hier mal ein Screenshot aus der "Test Visualisierung":
Visualisierung.png
Erzeugt wurden laut Pyranometer 8 kWh
Gemessen wurden laut Stromzähler 2 kWh
Dem Stromzähler glaube ich, da dieser in Reihe mit einem amtlichen Zähler sitzt, und die beiden Werte passen zueinander.
Habe ich da einen Denkfehler drin??
Kommentar