Hallo,
ich habe seit langer Zeit komische Phänomene mit meine BMS Quadra. Ich konnte es schon gut eingrenzen, aber trotzdem fehlt mir die Lösung..
Ich habe 5 Sektoren.
Sektor 1-3 laufen über das Zeitprogramm 1
Sektor 4-5 laufen über das Zeitprogramm 2
Im Zeitprogramm 1 wird um 07:00 Uhr das Beschattungsprogramm eingeschaltet. Das Automatikprogramm wird um 07:10 deaktiviert
Im Zeitprogramm 2 wird um 08:00 das Beschattungsprgramm eingeschaltet. Das Automatikprogramm wird um 08:10 deaktiviert.
Nun gehen wir davon mal aus dass morgens um 07:00 Uhr die Sonne im norden schon bei über 20000 Lux ist (war die letzten tage der Fall. und dieser Wert schaltet mein Beschattungsprogramm ein)
nun passiert folgendes die BMS sendet um 07:00 Uhr an ALLE 5 Sektoren Höhe und Winkel. Im Süden (über 20000 Lux) sendet die BMS die entsprechende Position und Winkel für die Beschattung an alle anderen Sektoren wird für Höhe und Winkel jeweils 0 gesendet. Soweit ist das auch alles ok, aber wieso wird das auch an Sektor 4 und 5 gesendet? Immerhin hängt auf Zeitprogramm 1 nur Sektor 1-3 und NICHT 4 und 5. Sektor 4 und 5 ignoriert zwar die Angabe für Höhe und Winkel, da die Automatiksperre noch eingeschaltet ist, aber wieso macht das die BMS so?
Kann Sie nur das Beschattungsprogramm für ALLE Sektoren gleichzeitig einschalten?
Wieso kann ich dann pro Sektor ein Zeitprogramm auswählen und in diesem das Beschattungsprogramm ein oder ausschalten?
meine zweite Frage ist, wieso die BMS Quadra nach dem Aufspielen des Applikationsprogramm an alle meine Sektoren Position und Höhe neu sendet mit jeweils 0 und somit alle Raffstoren hoch fahren wenn diese unten sind?
Ich hoffe ihr könnt etwas Licht in mein dunkel bringen.
ich habe seit langer Zeit komische Phänomene mit meine BMS Quadra. Ich konnte es schon gut eingrenzen, aber trotzdem fehlt mir die Lösung..
Ich habe 5 Sektoren.
Sektor 1-3 laufen über das Zeitprogramm 1
Sektor 4-5 laufen über das Zeitprogramm 2
Im Zeitprogramm 1 wird um 07:00 Uhr das Beschattungsprogramm eingeschaltet. Das Automatikprogramm wird um 07:10 deaktiviert
Im Zeitprogramm 2 wird um 08:00 das Beschattungsprgramm eingeschaltet. Das Automatikprogramm wird um 08:10 deaktiviert.
Nun gehen wir davon mal aus dass morgens um 07:00 Uhr die Sonne im norden schon bei über 20000 Lux ist (war die letzten tage der Fall. und dieser Wert schaltet mein Beschattungsprogramm ein)
nun passiert folgendes die BMS sendet um 07:00 Uhr an ALLE 5 Sektoren Höhe und Winkel. Im Süden (über 20000 Lux) sendet die BMS die entsprechende Position und Winkel für die Beschattung an alle anderen Sektoren wird für Höhe und Winkel jeweils 0 gesendet. Soweit ist das auch alles ok, aber wieso wird das auch an Sektor 4 und 5 gesendet? Immerhin hängt auf Zeitprogramm 1 nur Sektor 1-3 und NICHT 4 und 5. Sektor 4 und 5 ignoriert zwar die Angabe für Höhe und Winkel, da die Automatiksperre noch eingeschaltet ist, aber wieso macht das die BMS so?
Kann Sie nur das Beschattungsprogramm für ALLE Sektoren gleichzeitig einschalten?
Wieso kann ich dann pro Sektor ein Zeitprogramm auswählen und in diesem das Beschattungsprogramm ein oder ausschalten?
meine zweite Frage ist, wieso die BMS Quadra nach dem Aufspielen des Applikationsprogramm an alle meine Sektoren Position und Höhe neu sendet mit jeweils 0 und somit alle Raffstoren hoch fahren wenn diese unten sind?
Ich hoffe ihr könnt etwas Licht in mein dunkel bringen.
Kommentar