Hallo!
Habe hier im Objekt Gira TS3 Komfort Tastsensoren, MDT Präsenzmelder und ein MDT Daligateway.
Die Funktion sollte sein, Licht wird mittels Tastsensor eingeschaltet und gedimmt, sofern keiner mehr im Raum ist schaltet der PM ab.
Tastsensor sendet GA an PM, der ans Daligateway ein/aus, dimmen geht per GA direkt auf das Daligateway.
Problem, wenn beim einschalten die Taste solange gedrückt wird, dass sofort gedimmt wird, bekommt der Präsenzmelder kein ein Telegramm und ist somit nicht aktiviert, weiterhin reagiert er dann auch nicht aufs Telegramm zum ausschalten.
Nun hatte ich die Idee denn Status des Daligateway auzuwerten und mit auf den Halbautomateingang des PM zu legen - geht aber nicht da ich den Prozentwert in der Visu benötige, gleichzeitig beide Werte das Gateway nicht kann, und das umrechen der Logik Prozentwert zu Status zu lange dauert, dann geht das Licht gar nicht mehr aus.
Jemand Ideen, ausser das Zeitfenster (kurz/lang) am Tastsensor zu erhöhen
Gruss Niklas
Habe hier im Objekt Gira TS3 Komfort Tastsensoren, MDT Präsenzmelder und ein MDT Daligateway.
Die Funktion sollte sein, Licht wird mittels Tastsensor eingeschaltet und gedimmt, sofern keiner mehr im Raum ist schaltet der PM ab.
Tastsensor sendet GA an PM, der ans Daligateway ein/aus, dimmen geht per GA direkt auf das Daligateway.
Problem, wenn beim einschalten die Taste solange gedrückt wird, dass sofort gedimmt wird, bekommt der Präsenzmelder kein ein Telegramm und ist somit nicht aktiviert, weiterhin reagiert er dann auch nicht aufs Telegramm zum ausschalten.
Nun hatte ich die Idee denn Status des Daligateway auzuwerten und mit auf den Halbautomateingang des PM zu legen - geht aber nicht da ich den Prozentwert in der Visu benötige, gleichzeitig beide Werte das Gateway nicht kann, und das umrechen der Logik Prozentwert zu Status zu lange dauert, dann geht das Licht gar nicht mehr aus.
Jemand Ideen, ausser das Zeitfenster (kurz/lang) am Tastsensor zu erhöhen
Gruss Niklas