    Hallo,

    ich wollte eben gerade ein paar Wiregate Messwerte im QC als ganz normale Zeile anzeigen lassen:

    Leider klappt das so nicht. Die Vorlage Textanzeige will die 16 Bit GAs nicht nehmene.... was anderes habe ich aber auch nicht gefunden.

    Hat da jemand eine Idee?

    Viele Grüße

    #2
    Wert vorher umwandeln in 14Byte Text, dann sollte es gehen.

    Sonst bleibt nur der Umweg über das Plugin "Wertanzeige".

    Kommentar


      #3
      Zitat von Lutz_KS Beitrag anzeigen
      Wert vorher umwandeln in 14Byte Text, dann sollte es gehen.
      Und das mache ich dann mit einer Homeserver Logik?

      Das wär schon aufwändig.....

      Kommentar


        #4
        Und vorallem bekomme ich das nicht hin....

        Wie wandle ich denn 2 Byte in Text?

        Kamm mir da wer helfen?

        Viele Grüße

        Kommentar


          #5
          Die Textanzeige kann leider nur 14-byte Text, was sehr nervig ist. Hier sollte GIRA dringend nachbessern und es zu einer allgemeinen Wertanzeige erweitern.

          Eingang (16bit) -> "IntToString()"-Baustein (Nr. 17771) -> Ausgang (14-byte)

          Also nur ein Baustein und eine zusätzliche (interne) GA.

          Kommentar


            #6
            Klappt prima!

            Danke!