    Hallo zusammen

    Ich bin gerade auf der Suche nach der richtigen Spannungsversorgung.
    Ich habe vor 3 Linien (1: UG+EG, 2: OG, 3:Einliegerwohnung) zu erstellen. Jede Linie wird weniger als 25 TN haben.

    Geplant ist ein IP-Gateway/Router (1x Siemens N146/02) mit 2 Linienkopplern (2x Siemens N140). Dazu brauch ich doch auch 3 Spannungsversorgungen?

    Jetzt habe ich bei EIBMARKT eine SV mit 2500ma und 3 Drosseln für 3 Linien gesehen. Wer hat Erfahrung mit Geräten von EIBMARKT?

    Danke.
    ---
    Martin

    #2
    Eine mögliche Trennung von 1+2 vorzusehen ist vorausschauend gut, aber die beiden Linien oder vielleicht auch nur Segmente könnten mit gesamt <50 Teilnehmern auch problemlos zusammengefasst werden. Spart eine SV und einen LK/LV.

    Das genannte SV-Set ist natürlich attraktiv. Meine Erfahrungen mit EIBMarkt und dessen Eigenmarken ist uneingeschränkt positiv.

    Ich rate aber immer zu einer Ersatz-SV. Bei Dir wäre im Defektfall alles still. Du solltest also ein Netzgerät und eine Drossel separat bestellen.
    Gruß, Rainer