    KNX/EIB Topologie

    HAllo,

    ich habe ein Projekt mit folgender Topologie (s. angehängte PDF Datei).
    Es sind zwei Linien, wobei die ursprüngliche Hauptline bereits 1.1 ist und nicht 1.0.
    Die ergänzte 2. Linie hat dann die Geräteadressen 1.2.xxx.
    Es gibt nur einen LK zur Anbindung der 2. Line mit einer weiteren Spannungsversorgung. Die Anzahl der Geräte insgesamt beträgt mehr als 80.
    Die ETS4 meckert nun, dass ein LK fehlt (Linie "1 Line 1" hat keinen Linienkoppler). Die Anlage funktioniert vollständig.
    Was kann ich da am besten machen? Braucht es überhaupt eine Backbone-Linie? Kann ich vielleicht einen Linienkoppler geschickt hinzufügen. Die SV sollten aber nur zwei bleiben.
    Angehängte Dateien
    EFH, HMI-Master

    #2
    Die ETS meckert, weil in der 1.1 Linie ein Koppler erwartet wird. Wenn Du Deine Topologie und die Adressen nicht ändern willst, dann leg doch einfach virtuell einen Koppler in der Linie 1.1 an und gut is.

    Kommentar


      #3
      Was heißt "virtuell"

      Hallo,

      hört sich interessant an; aber wie genau legt man virtuell einen Koppler an? Etwa nur Gerät in der ETS vergeben, aber PA nicht parametrieren? Meckert dann die ETS nicht auch wieder? Oder ist was anderes gemeint?
      EFH, HMI-Master

      Kommentar


        #4
        Du legst einfach einen Linienkoppler 1.1.0 an. Wenn Du es ganz sauebr haben willst, musst Du eben Deine physikalischen Adressen ändern. Ist aber auch kein großer Akt.

        Kommentar


          #5
          Linienkoppler anlegen

          Danke. Ich werde es mal versuchen, den LK einfach nur in der ETS anzulegen.