Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Treppenlichtfunktion im BJ 6194/13 geht nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Treppenlichtfunktion im BJ 6194/13 geht nicht

    Nach einer Stromabschaltung geht plötzlich das Treppenlicht nicht mehr aus ... hatte es auf 2 Minuten, aber keine Chance ... es bleibt an ..
    Einstellungen sind noch die gleichen.
    Nochmal drüber programmiert und dennoch das gleiche ...
    Jemand eine Idee woran das liegen kann ?

    Habe die einfachste Verknüpfung:

    Ga1 = Schaltaktor und Taster
    Ga2= Schaltaktor Rückmeldung und Taster LED

    #2
    Mal mit dem Telegrammonitor geschaut, kannst Du den Kanal mit Telegrammen manuell schalten oder sagt er ganze Aktor gar nix mehr?
    Grüße Marc

    Kommentar


      #3
      Ach und poste mal die Einstellungsseiten des betreffenden Kanals, bitte.
      Grüße Marc

      Kommentar


        #4
        Zitat von marc.keynejad Beitrag anzeigen
        Mal mit dem Telegrammonitor geschaut, kannst Du den Kanal mit Telegrammen manuell schalten oder sagt er ganze Aktor gar nix mehr?
        Doch, der Aktor sagt noch was, denn ich kann via Taster einschalten und ausschalten. Er schaltet nur nicht wieder aus obwohl ich die Treppenlichtfunktion auf bereits 10 Sekunden gestellt habe.
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Nimm mal bei Minuten einen Faktor größer 0 ...
          Gruß
          Mein
          EIB
          Ist
          KNX

          Kommentar


            #6
            Keine Änderung, denn das hatte ich vorher ... 2 Minuten !
            Solange wollte ich nur beim testen jetzt nicht immer warten, deshalb nun 10 Sekunden ..

            Kommentar


              #7
              Anders ausgedrückt: Weder bei Sekunden noch bei Minuten die Null ...
              Gruß
              Mein
              EIB
              Ist
              KNX

              Kommentar


                #8
                Auch 1 ist manchmal tödlich. Faktor möglichst groß!
                Gruß Matthias
                EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                - PN nur für PERSÖNLICHES!

                Kommentar


                  #9
                  Hmm, jetzt würde ich gerne noch mal sehen, was Du an welches K-Objekt angeklemmt hast, ausserdem gips noch eine andere Möglichkeit, nämlich den Bus mal kpl. zu resetten über das Netzteil. Das sollte einen Taster dafür haben.
                  Grüße Marc

                  Kommentar


                    #10
                    Den fehler hatte ich auch einmal.

                    Lösung war: Der Taster hat zyklisch eine 21 gesendet, somit wurde der Eingang immer retriggert. Er konnte nicht ausgehen.

                    Gruß
                    Dieter

                    Kommentar


                      #11
                      Software bug

                      Hallo

                      setze mal die beiden letzten ko auf ja . Ne Gruppenadresse brauchst Du nicht zuweisen.
                      Das war mal nen Software bug bei diesen Aktoren und nach nem Anruf bei B&J wurde mir dies so gesagt nachdem ich auch schon selbstzweifel hatte

                      Gruß Thorsten

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von ThorstenW Beitrag anzeigen
                        Hallo

                        setze mal die beiden letzten ko auf ja . Gruß Thorsten
                        Was meinst Du mir ko ??
                        Schon klar Kommunikationsobjekte ... aber was genau ?

                        Kommentar


                          #13
                          Hallo,

                          du musst das Objekt "Treppenlicht Zeitdauer über Objekt änderbar und das Objekt Nach Beendigung von Dauer ein startet Treppenlicht neu" auf ja setzen.
                          Dann müsste es klappen.

                          Gruß Thorsten

                          Kommentar


                            #14
                            Hallo zusammen,

                            ich muss diesen etwas älteren thread nochmals hervorholen. Habe genau das gleiche Problem mit eine B&J 6195/23. Der Aktor funktioniert soweit einwandfrei. Habe zwei Kanäle mit Schaltfunktion welche funktionieren. Nun wollte ich die Treppenlichtfunktion für Kanal A parametrieren. Kanal schaltet EIN aber nach Ablauf der eingestellten Zeit nicht wieder AUS?!?!? Habe schon alles probiert mit Zeitwerten für Min. und Sek. ungleich Null sowie die beiden besgaten KO auf "ja" gestellt - leider alles ohne Erfolg?!

                            Was kann das noch sein?

                            Danke und Gruss
                            Jochen
                            Angehängte Dateien

                            Kommentar

                            Lädt...
                            X