Ich hatte ja zum Glück nur einen zum testen bestellt, da ich die Helligkeitsmessung benötige muss ich mal gucken als was ich den jetzt verwende :-)
Ich hab mir gestern jetzt ein paar PD4 und PD9 bei Dir bestellt, da ich ja mit dem PD4 bisher gute Erfahrung gesammelt habe.
Gruß
Borgal
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Züblin SWISS GARDE 360
Einklappen
X
-
Dieser "interne" Lux Wert ist dann aber genau der Grund warum der Melder in Büroumgebungen so gut funktioniert. Wir haben ja vor einigen Monaten 250 Hokuspokus im Drägerwerk liefern dürfen, nachdem ein anderer nicht wirklich funktioniert hat.
Eigentlich könnte man in Gäste WC´s das schalten nach Helligkeit abschalten oder? Werden wir mal probieren. Unsere WC haben sowieso kein Tageslicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe das Problem auch und wollte mich schon an den Hersteller wenden.
Wir haben diese PM in zwei Bädern eingebaut, mit identischen Settings und fast indentischer Einbausituation (LSR und PM in Decke eingebaut). In einem Bad verhält sich der Melder wie hier beschrieben, schaltet also erst nach ca. 1 Minute wieder, was völlig inakzeptabel ist, im anderen Bad schaltet er sofort wieder ein.
Die besten Erfahrungen habe ich mit dem BEG PD9 gemacht.
Einen Kommentar schreiben:
-
hmm, damit sind die Dinger raus bei mit.
Die Position bei einem Hokuspokus kann man ja auch nicht so leicht ändern.
Bei mir sitzen die Melder in der Decke und die Strahler auch, also da wird gar nichts direkt bestrahlt.
Mir einer höheren Schwelle hatte ich das auch schon ausprobiert, aber dann macht er von Anfang an schon nicht mehr was er soll.
Schade eigentlich.
Gruß
Borgal
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier die Antwort von Züblin:
Betrifft: Einschaltverzögerung bei KNX Meldern
Dieses vermeintliche Problem ist uns bekannt:
Bei unseren KNX Meldern fällt der interne Luxwert nach Ausschalten der Lichtquelle langsam ab; dies um mögliches Ein- / Ausschalten (=Schwingen) zu vermeiden.
Die Mitterlwertbildung wird auch dazu verwendet bei heiter-wolkigen Tagen ein vorzeitiges Ausschalten des Melders zu verhindern.
Dieses Phänomen tritt auch vor allem in Toiletten auf wo beim Einschalten sehr viel Licht auf den Melder fällt und dieser "geblendet" wird.
Abhilfe kann eventuell geschaffen werden durch:
1. Verändern der Helligkeitsschwelle auf einen höheren Wert.
2. Melderposition ändern (direkte Bestrahlung von Leuchten vermeiden).
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
wir haben das Problem in den WC unserer Firma auch. Gerade Gestern hat es mich wieder "erwischt".
Habe einen direkten Draht zum Züblin PM und werde das weitergeben.
Hier wird es ja auch beschrieben:
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...gaeste-wc.html
Einen Kommentar schreiben:
-
Ausgebaut und zur Seite gelegt :-)
Ich habe es eine Zeit lang mit HS Logik eingesetzt, funktioniert zwar, ist aber alles andere als smart.
Mit meinen BEG PD4 hab ich keine Probleme, die laufen sauber.
Gruß
Borgal
Einen Kommentar schreiben:
-
Doch ich! Was genau hast du jetzt gemacht, um das Problem zu lösen?Zitat von Borgal Beitrag anzeigenKomisch das das kein anderer hat.
Grüße
David
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja das Handbuch hab ich gelesen, aber nichts hilfreiches gefunden. Ich habe das jetzt im HS mit einer Logik umgesetzt so funktioniert funktioniert es zumindest. Bei meinen B.E. G. funktioniert das out of Box. Mit dem Hokuspokus hab ich das selbe Phänomen. Komisch das das kein anderer hat.
Gruß Borgal
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 4 Beta
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du mal in das Handbuch geschaut? Vielleicht steht da noch was hilfreiches drin.
Hast Du denn schon mal geprüft, wann überhaupt Bewegung/Präsenz erkannt wird? Du kannst den HLK Ausgang bei entsprechender Parametrierung (=> Handbuch) zur Ausgabe des Präsenz-Status verwenden. Die Helligkeit ist ja nicht der einzige Parameter, der über das Einschalten des Lichts bestimmt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nunja, ein wenig besser funktioniert es, da der Wert ja von 110 schneller unter 40 ist als unter 20, aber wirklich gut ist es noch lange nicht.
Das Licht geht immerhin noch gute 10 Sekunden aus, bis es wieder an geht.
Der WAF sinkt gerade ein wenig :-)
Die 35Watt Einbaustrahler sind jeweils ca. 1 Meter entfernt, mehr ist aber auch nicht zu machen bei 6 Stück.
Danke und Gruß
Borgal
Einen Kommentar schreiben:
-
Funktioniert es denn besser, wenn 40 eingestellt ist?
Den reinen Helligkeitsabfall in der Visu würde ich nicht überbewerten. Ich habe z.B. bei Steinel Präsenzmeldern festgestellt, dass der Helligkeitswert etwas träge auf den Bus kommt, aber offensichtlich intern ein genauerer/aktuellerer Wert genommen wird.
Wie weit sind denn Leuchte und PM entfernt? Es kann natürlich auch sein, dass der PM durch die Wärme oder ein Nachleuchten der Leuchte beeinflusst wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn das Licht an ist, dann sind es ca. 110 lux.
Ich habe so das Gefühlt bei ca. 25 bis 30 Lux sollte das licht an gehen, aber ich kann nur 20 oder 40 einstellen (natürlich davor und danach auch noch Werte)
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Schwellwertschalter hat imho nichts mit der Lichtregelung zu tun. Daher auch nicht die eingetragenen 200 Lux.
Der entscheidende Wert sind die angegebenen 20 Lux (Helligkeit unter...). Dieser Wert erscheint mir etwas niedrig. Wie hell ist es denn, wenn das Licht im Raum an ist? Bzw. wie hell/dunkel ist es, wenn Du meinst das Licht sollte angehen? Probier doch mal einen höheren Wert aus!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteKenne das Produkt nicht und somit würde es jetzt ein Ratespiel werden.
Sicherer Weg ist der über den Support, dann kennst Du danach auch Funktionalität der jeweiligen Objekte.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: