    KNX/EIB Szenen und Rückmeldung

    Hi,

    wie habt ihr folgendes Szenario gelöst:
    Ich habe einen Tastsensor mit Status-LED im Wohnzimmer. Mit dem kann ich einige Lichter schalten. Zusätzlich kann ich über die Visu noch bestimmte Szenen schalten. Ich will allerdings, dass die Status-LEDs am Tastsensor dann richtig leuchten.

    Bisher hab ich getrennte Schalt-GA und Rückmelde-GA für meine Lichter. Beim Tastsensor gibts allerdings nur eine Schalt-GA, die ich eintragen kann. Die Rückmelde-GA würde also die Status-LED des Tastsensors nicht beeinflussen. Wenn ich also eine Szene aktiviere, werden zwar die Rückmelde-GAs richtig geschickt, aber dadurch dass ich sie am Tastsensor nirgends draufhängen kann, ist das den Status-LEDs egal.

    Einzige Möglichkeit, die ich dzt. sehe ist eine gemeinsame GA für Schalten und Rückmeldung. Gefällt mir aber irgendwie nicht so richtig.

    Ich hoffe ich konnte das halbwegs verständlich erkläre, was mein Problem ist.

    Danke
    Marcus

    #2
    Die Rückmelde-GA als Hörende Adresse in die Schalt-GA des Tastsensor, eintragen
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      Also eine einzige KA und dort das KO des Tastsensors, das Schalt-KO des Schaltaktors und das Rückmelde-KO des Schaltaktors rein?

      Schade, hätte gehofft, dass es da was eleganteres gibt.

      Kommentar


        #4
        Sorry, natürlich nicht in die Schalt-GA des Tastsensor, eintragen
        ich meinte
        Rückmelde-GA als Hörende Adresse in das Schalt-Objekt des Tastsensor, eintragen
        .... und Tschüs Thomas

        Kommentar