    Hallo zusammen,

    für den ein oder anderen mag es nichts Neues sein. Weil ich mir aber die Finger im Google wundgetippt habe auf der Suche, wie man die Powernet Geräte von bj über ETS4 programmiert, hier meine erfolgreiche Erfahrung:

    -Neues Projekt als TP !!!
    -in der Topologie die "neuen Linie" 1.1 anklicken, und dort als "medium" PL auswählen.
    -domainadresse notieren, oder nach wunsch unter Eigenschaften ändern.
    -geräte reinziehen
    -gruppenafressen erstellen, verknüpfen,...
    -dann ganz unten links mit dem Cursor deauf, rechte maustaste, eigenschaften. Es öffnet sich ein dialog. Phys adresse muss linie entsprechen und dann eine freie adresse. Also 1.1.200 als bsp.
    Domainadresse wie zuvor notiert und ab die katze.

    Liebe KNX Profis, falls es noch andere Lösungen gibt, gerne posten. Ansonsten könnt Ihr gerne beschreiben, was genau die domainadresse ist, und warum die willkürlich anfangs von ets vergeben wird.

    Lg newton

    #2
    Hallo Newton,
    Zitat von Newton0815 Beitrag anzeigen
    was genau die domainadresse ist, und warum die willkürlich anfangs von ets vergeben wird.
    PL ist in Gegensatz zu TP ein "offenes Medium". Trotz Bandsperre ist es nicht ausgeschlossen, dass Signale von deiner Installation auch beim Nachbar auf der Leitung erscheinen. Damit das trotzdem sauber getrennt bleibt, schreibt der Sender eines PL-Telegramms seine Domain-Adresse in das Telegramm, un dder Empfänger reagiert nur auf Telegramme, bei denen die DoA mit seiner übereinstimmt.
    Die ETS vergibt beim Anlegen einer PL-Linie einfach eine zufällige DoA.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      man sollte immer die Hausnummer als Domainadresse verwenden. Dann ist Verwechslung ausgeschlossen.


      Gruß Thorsten