  • PeterPan
    antwortet
    Hallo Kollege..

    1. Jalousie: Pro Motor einen Aktorkanal

    2. "Heizkreise": Pro RTR einen Kanal; d.h. zum Beispiel bei offenen Räumen (Wohnen/Essen/Küche) alle Ventilantriebe auf den gleichen Kanal anschliessen. Dabei aber die maximal mögliche Anzahl beachten. Ansonsten auf zwei Aktorkanäle aufteilen und beide parallel über den RTR ansteuern.

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gurke
    antwortet
    Zitat von pimpi Beitrag anzeigen
    Alles klar - verstanden...

    Aber nochmal konkret zu entgültigen Klarstellung bzgl. dem Heizungsaktor...

    mit einem MDT-8Fach Heizungsaktor kann ich
    8 getrennte Heizkreise schalten ?

    oder vier mal plus und vier mal minus ...


    Gruß

    Ja, kannst du!

    Nur mal ein Beispiel.

    Ich habe bei mir einen Heizungsverteiler für 2 Räume.
    Davon sind 5 Heizkreise (Stellantriebe) fürs Wohnzimmer und 3 Heizkreise (Stellantriebe) für die Küche.

    Ich habe einen Aktor mit 2 Kanälen verwendet.

    Was du mit plus und minus meinst, weiß ich leider nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Stell Dir den Heizungsaktor doch einfach als normalen Aktor für Leuchten vor: Sofern die (elektrische) Last nicht zu groß ist, kannst Du soviele Leuchten (Stellventile) zusammenfassen wie Du lustig bist. Die Stellantriebe sind ja von Haus aus "dumm" - geben also keine Rückmeldung oder der gleichen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pimpi
    antwortet
    Alles klar - verstanden...

    Aber nochmal konkret zu entgültigen Klarstellung bzgl. dem Heizungsaktor...

    mit einem MDT-8Fach Heizungsaktor kann ich
    8 getrennte Heizkreise schalten ?

    oder vier mal plus und vier mal minus ...


    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • bjo
    antwortet
    Zitat von Bainit Beitrag anzeigen
    Über kurz oder lang wird dir dann entweder das Wohnzimmer oder die Küche zu warm.
    Gruß, Sebastian
    Sag ich doch nur Raumweise zusammenfassen!
    Große Zimmer werden des öffteren vom Heizungsbauer in 2 ode rmehr FBH Kreise aufgteilt. Die und nur die würde ich gemeinsam auf einen AktorKanal legen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bainit
    antwortet
    Moin,
    in dem Beispiel von bjo kannst du naürlich auch die drei Keise Wohnzimmer und die zwei Kreise Küche auf einem Aktorkanal zusammenfassen.
    Allerdings hast du dann auch keine getrennte Regelung mehr für Wohnzimmer bzw. Küche. Über kurz oder lang wird dir dann entweder das Wohnzimmer oder die Küche zu warm.

    Gruß, Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • bjo
    antwortet
    Zitat von pimpi Beitrag anzeigen
    Das würde bedeuten ich brauch nur einen 3-fach Aktor für 11 Fussbodenventile?
    und einen 2-Fach für das OG mit 6 Ventilen?
    .
    Bevor du was falsch verstehst!
    Beispiel
    Wonzimmer: 3 Fußbodenkreise
    Esszimmer: 1 Fußbodenkreis
    Küche: 2 Fußbodenkreise
    Diese darfst du wenns die Spec des Heizungsaktors es erlaubt wie folgt zusammenfassen.
    1 Kanal Wonzimmer
    1 Kanal Esszimmer
    1 Kanal Küche
    = > du kommst mit einem 4fach Aktor aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pimpi
    antwortet
    Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
    Der MDT kann AFAIR 5 Stellventile pro Kanal. Wir haben auch bis zu drei Ventile auf einem Kanal.
    Das würde bedeuten ich brauch nur einen 3-fach Aktor für 11 Fussbodenventile?
    (in der Praxis natürlich 4-Fach)

    und einen 2-Fach für das OG mit 6 Ventilen?

    Das würde etwas "Geld" sparen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Der MDT kann AFAIR 5 Stellventile pro Kanal. Wir haben auch bis zu drei Ventile auf einem Kanal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • swenga
    antwortet
    Für den Rolladen gibts da ein Mehrfachsteuerrelais. Damit kann man mit einem Aktor zwei Rolläden steuern. Nur parallel, nicht separat.

    Beim Heizungsaktor: Solange die Maximalbelastung pro Kanal nicht überschritten wird, problemlos möglich.

    Solltest Du Heizungs- UND Rolladenkanäle an EINEM Aktor mischen wollen, das ist Murks. Lass es und kauf Dir separate Aktoren. Die übrigen Kanäle hast du dann eben als Ausfallsicherheit.

    Ein Heizungsaktor hat ganz andere Anforderungen als ein Jalousieaktor.

    Heizungsaktor: geringe Lasten, dafür immens hohe Schaltspiele. Deswegn werden da meist Halbleiterverstärker genommen. Ein Relais würde dauerhaft klacken.

    Jalousieaktor: Zwei Relais, gegeneinander verriegelt, zeitgleiches Tasten wird verhindert, nach Maximallaufzeit wieder abfallend.

    mfg

    Einen Kommentar schreiben:


  • pimpi
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Heizungsaktoren bzw. Jalousie zusammenfassen?.

    Heizungsaktoren bzw. Jalousie zusammenfassen?

    Hallo,

    folgende Situation:

    25 x elektrischer Rolladen
    17 x Fussbodenheizung

    Kann man auch zwei Rollo's oder Heizkreise über einen Aktor steuern ?
    Natürlich nur gemeinsam und gleich in der Aktion ?

    Nur nochmal fürs Verständniss ein
    Jalousieaktor benötigt quasi Zwei "Eingänge" einer für "rauf" einer für "runter".

    Gilt das für die Heizungsaktoren ebenfalls ?

    Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.