    KNX/EIB MDT Jalousie Aktor: Automatik deaktivieren

    Die Automatik des MDT Jalousieaktors ermöglicht eine bestimmte Position und Lamellenöffnung zu erreichen. Wenn das enstprechende Bit gesetzt wird fährt der Raffstore auch die Position an. Aber: Wie deaktiviere ich das wieder?

    Wird das entsprechende Bit auf Aus gesetzt: Raffstores verweilen in der Position (ich würde erwarten das sie nach oben fahren).
    Erteile ich einen Fahrbefehl dann fährt der Raffstore hoch, verweilt ein paar Minuten und fährt dann wieder zurück in die Automatik Position.

    Im Handbuch finde ich leider nichts dazu, bzw. die Beispiele geben den Fall nicht her.

    #2
    Huch, ein so alter Thread und keine Antwort?

    Für andere die über die Suchfunktion hier her kommen: Genau das gibt es als Option bei der Automatikfunktion jedes Kanals. Versteck unter "Erweiterte Funktionen" kann man einstellen, was bei Rücknahme der Automatikposition passieren soll. Der Standardwert ist in der Tat, dass nichts passiert.

    Kommentar


      #3
      Na dann haben wir das ja nun geklärt ;-)